Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПР200+ПЧ VEMPER

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    24

    По умолчанию ПР200+ПЧ VEMPER/предварительно решено

    День добрый.
    Всю голову сломал (старый глупый) в MODBUS RTU полный ноль.
    нужно записать заданную частоту в вемпер вр-100
    Непонятно мне с самого начала SG+ частотника подключаю к B (пр200) SG- к A.
    Ну и по сетевым переменным. тоже не вывожу.
    Ткните пожалуйста куда копать.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 03.03.2026 в 06:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Начнем с того, что SG+ это A, SG- это B.
    Старшим байтов вперёд включите.
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.03.2026 в 11:44.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Сделано. Пока нет результата.
    Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
    слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
    В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?

  4. #4

    По умолчанию

    Установите следующие параметры в ПЧ:
    Р4.1.00 = 3 (скорость 9600)
    Р4.1.01 = 3 (формат 8-N-1)
    Р4.1.02 = 1 (адрес ПЧ)
    Р4.1.05 = 1 (ModbusRTU)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Сделано. Пока нет результата.
    Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
    слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
    В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
    Левый что вы вставили это 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2026 в 15:08.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Правый что был это 1, левый что вы вставили это 2.
    Так у него никакого не было:

    RS485_1.PNG

    Наверно, куда ни воткни, будет первый слот занимать, но это не точно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Сделано. Пока нет результата.
    Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
    слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
    В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
    Если верить руководству, то слот №1 - тот, что с краю

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Спасибо вам всем за ответы. Сделал как советуете. Пока ничего.
    Обнаружил, что на модуле интерфейса перемычки установлены на S. Переставил на М, напряжение на интерфейсе выросло. Связи все равно не наблюдается.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Есть контакт. Объясните дураку.
    Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
    Короче, работает с любым адресом кроме 1.
    Ребята, спасибо.
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 03.03.2026 в 06:18.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Есть контакт. Объясните дураку.
    Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
    Короче, работает с любым адресом кроме 1.
    Ребята, спасибо.
    Так в настройках переменной, адрес регистра, функция записи-чтения и другие настройки, но там нет адреса слейв устройства!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •