    По умолчанию HMI

    Добрый день!

    Прошу вашей помощи. Я обучаюсь программированию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Мне дали задание спроектировать систему управления на базе человеко-машинного интерфейса. Один из предложенных вариантов — система управления откачкой воды из приямка.

    Вопрос: как связать клапаны и двигатели с поплавками?

    ниже по ссылке можно найти задание: Задание №1

    https://disk.yandex.ru/d/KpgJG8nepyu0Gg
    Последний раз редактировалось Умарбек; 02.03.2026 в 21:09.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,622

    По умолчанию

    Так вроде второе задание это про паровой котёл ДКВР, короче, про котёл мне интересней и ближе, в смысле, может Вам лучше котлом заняться?

    Паровой котёл ДКВР.png

    Хотел добавить чтобы Вы не забыли газоанализатор в помещении котельной поставить, вроде в задании его нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2026 в 22:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    А так же в паровом котле нет выходной воды. Входит вода - выходит пар.
    В котле ДКВр - 2 горелки.
    Еще нужна температура уходящих газов до и после экономайзера.
    Да, и экономайзер забыли.
    А еще там есть дымосос и надо измерять разрежение в топке и вентилятор, давление воздуха после которого тоже необходимо измерять.
    Короче схема и ТЗ никакое - переделывайте))

  4. #4

    По умолчанию

    Человеку с учебной задачей надо помочь, а вы на него промку накидываете. Преподаватель такого не пропустит, скажет, ты купил...

  5. #5

    По умолчанию

    Так а что они задания дают, которые писал человек, который вообще не понимает оборудование. Потом на таких материалах учатся и приходят на работу устраиваться.
    В ТЗ есть упоминание датчика температуры и 350 градусов, но как раз это и есть температура уходящих газов, но никак не пара в барабане.
    В котле ДКВр максимальное давление 13 бар и это +-190 градусов.
    Котлы ДКВр имеют коротко факельные горелки ГМГ и работают на низком давлении газа 3-5 кПа.
    При превышении давления пара выше 13 бар никакой клапан для сброса не надо автоматизировать. Устанавливаются механические пружинные предохранительные клапана.

  6. #6

    По умолчанию

    Вы не правильно понимаете назначение высшего образования. Это в ПТУ учат профессии, а в ВУЗе учат думать в профессии. Это разные области. Если приходит человек с ВУЗа и не может адаптироваться под нужды предприятия, то такой ВУЗ это шарашка.

    Приходил к нам один устраиваться. Специальность электроника. На кип хотел. Я его даже по кипу и не спрашивал, открыл схему, говорю, что видишь, он ни бе ни ме. Ложу на стол тиристор, говорю, что это, он так же. И хочет на 5ый разряд. И нахрена такой, который элементарных вещей не знает... Вот поэтому я и не люблю выпусников Томского политеха. У нас таких выгоняли, а в Томске принимали с распростёртыми объятиями. Том главное не знания, о массовость для финансирования.

    Не умеют думать как инженеры, пусть идут слесарями.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Умарбек Посмотреть сообщение
    Вопрос: как связать клапаны и двигатели с поплавками?
    Сам вопрос не ясен - в какой части проблема - отображения на экране или в части управления насосами?

    Если в части управления - там ведь всё просто.
    Каждый насос имеет:
    - состояние исправности (неисправности) - например, от допконтакта автомата электропитания насоса
    - запрос работы (от поплавкового датчика)
    Соответственно, для каждого насоса можно получить функцию команды пуска и останова из этих двух сигналов.
    Т.к. уровень может снизиться, то состояние запроса должно запоминаться на триггере (RS_trig)
    Например,
    "Пуск насоса 1" = "уровень выше среднего поплавка" - это на вход S триггера
    "Стоп насоса 1" = "уровень ниже нижнего поплавка" - это на вход R триггера
    Это получились запросы работы для всей группы насосов 1. А теперь из запроса нужно получить команду включения конкретного насоса из группы:
    "Пуск насоса 1 (осн)" = "Пуск насоса 1 от триггера" AND "насос 1 (осн) исправен"
    "Пуск насоса 1 (рез)" = "Пуск насоса 1 от триггера" AND NOT "насос 1 (осн) исправен" AND "насос 1 (рез) исправен"

    Я мог немного напутать с условиями или не все из них учесть, но смысл управления насосами - именно такой.

    В реальной автоматике я бы ещё предусмотрел, чтобы после устранения неисправности основного насоса при работе он бы не включался, оставляя работать резервный насос - чтобы избежать лишних переключений, но в задании об этом ничего нет и пока можно не делать.




    Если же вопрос по отображению на панели - то вы имеете дело только с дискретными сигналами на 2 состояния, значит можете на экране использовать битовые индикаторы или использовать свойство видимости объектов (текста или изображений). При необходимости, редактор позволяет делать собственные индикаторы из изображений - например, для поплавков. Этого должно хватить для выполнения.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сам вопрос не ясен - в какой части проблема - отображения на экране или в части управления насосами?
    Проблема в ТЗ

    Откинем ошибки алгоритма, с ними все понятно.
    В ТЗ сказано что результатом работ станет проект разработанный в "Конфигураторе СП300". То есть задание предполагает, что весь алгоритм будет реализован в панели на макросах (про ПЛК или ПР не сказано же).
    А производитель на странице СП3хх нас предупреждает:
    Написание небольших программ (скриптов) на «СИ» подобном языке значительно расширяет возможности операторского интерфейса. Скрипты не подходят для написания программы управления технологическим процессом; для подобных задач в ассортименте ОВЕН есть класс таких устройств, как панельные контроллеры (СПК).
    Оно и верно. Представьте управление котлом ДКВр сделанным на одной только панели...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    ...
    А производитель на странице СП3хх нас предупреждает:
    Написание небольших программ (скриптов) на «СИ» подобном языке значительно расширяет возможности операторского интерфейса. Скрипты не подходят для написания программы управления технологическим процессом; для подобных задач в ассортименте ОВЕН есть класс таких устройств, как панельные контроллеры (СПК).
    ..
    Вы между строк читайте. Перевожу:
    СП3xx (не скрипты!) не слишком надежна для управления технологическим процессом.
    А среда скриптов в СПxx - да, не для любителей соединять черточками квадратики. И? Cкрипты - это просто язык. Что нельзя написать на си89? Управление каким техпроцессом? Покажете такой процесс который нельзя написать на СП-релизе си89, но при этом можно сделать на СПК с КДС?


    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    ..Представьте управление котлом ДКВр сделанным на одной только панели...
    Если вынести за скобки надежность панели - лехко. Что там сверхкосмического - в управлении котлом ДКВр?


    Даже в этом релизе, скрипты СПxx ржут как лошади над Ложик-ST.
    ПР подойдет для управления котлом ДКВр?
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.03.2026 в 11:15.

  10. #10

    По умолчанию

    У нас в цеху 2-е ВВУ (Вакуум-выпарные установки).
    Каждая имеет ТРМ-138 + ПЧ (для насоса подачи) + ПП (для вакуум-насоса) + пара контакторов для насосов продукта и конденсата.
    Обе установки управляются одной СП310 - Б/Р без использования контроллера.
    Макросы без проблем опрашивают ТРМ-138 в ОВЕН-протоколе и работают по ModbusRTU с ПЧ, ПП и МУ110-16Р.
    Что касается надежности: Циклический подъем температуры в цеху до 45 градусов, со временем приводит к выходу из строя блока питания.
    В остальном проблем пока не возникало.

    Вот пример приёмных узлов (также без контроллера) работает уже 8 лет - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382607

    Конечно, СП устапает по функциональности СПК, но если освоить СП до уровня Petera, то можно закрыть до 99% проектов без использования СПК и ПЛК(ПР).
    Последний раз редактировалось EFrol; 01.03.2026 в 12:24.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •