Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75

Тема: ПЛК-160 .Зависают дискретные выходы при использовании порта ethernet

  1. #31

    По умолчанию

    проверяйте что у вас вот здесь
    Вложение 88293

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не факт,
    переменной с символьным именем "dat_TE01" в явном виде нет в VAR_GLOBAL, имя аналоговому входу присвоено прямо в конфигурации, по этому он и показывается как VAR_GLOBAL, например
    Вложение 88288

    а список VAR_GLOBAL может быть вообще пустым,
    ну да, я имел в виду что они глобальные, в этой области/разделе памяти
    и не имел в виду что они должны быть явно описаны в области VAR_GLOBAL
    "там же с именами" - я про остальные переменные на хвосте блока, которые обозваны Именами, и при этом в VAR - их нет. Значит они гдето сидят в конфиге плк или модбаса
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.02.2026 в 16:17.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    руками поработать надо и головой - читайте мануалы, смотрите видео
    Вложение 88292
    у вас неправильно выбран таргет
    Таргет выбран правильно согласно мануала по переносу проекта с плк160 на плк160м02

  4. #34

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    Все по инструкции.IMG_20260226_222851.jpg
    я не знаю что там по инструкции, это сейчас неважно
    закройте что вы делали, там же в КДС - Создать - Новый проект - Настройки целевой платформы - 160М_в2 и потом идите в Ресурсы и смотрите что у вас в конфигурации
    и удивляйтесь

  6. #36

    По умолчанию

    В сложившейся ситуации как это поможет то ? Навыка с нуля переписать проект у меня недостаточно.
    Единственное возможное решение это следуя инструкции с офф сайта

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    В сложившейся ситуации как это поможет то ? Навыка с нуля переписать проект у меня недостаточно.
    Единственное возможное решение это следуя инструкции с офф сайта
    Вот создал проект для нового плк160M-V2, у меня всё есть 1 Сигнет констант.jpg
    Кстати Button для нового ПЛК не нужен.
    Если вы меняли таргет со старого на новый, то после смены не выбрали Дополнения/ Стандартная конфигурация,
    только после этого таргет заменится и он будет чистый и пустой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2026 в 17:38.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    ...
    Да выложи исходный проект, толку больше будет.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    В сложившейся ситуации как это поможет то ? Навыка с нуля переписать проект у меня недостаточно.
    Единственное возможное решение это следуя инструкции с офф сайта
    это поможет вам понять что вы ошибаетесь и понять где вы ошибаетесь
    и перенести руками гораздо проще будет и точнее, чем не понимая основ, пытаться воспользоваться чужой программой, которую ещё потом и править надо

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот создал проект для нового плк160M-V2, у меня всё есть 1 Сигнет констант.jpg
    Кстати Button для нового ПЛК не нужен.
    Если вы меняли таргет со старого на новый, то после смены не выбрали Дополнения/ Стандартная конфигурация,
    только после этого таргет заменится и он будет чистый и пустой.
    Странно , по-моему нажимал стандартная конфигурация завтра попробую ещё раз .
    По поводу исходника : как и куда загрузить проект лучше, что бы участники форума могли посмотреть и помочь?

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 14:04
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •