Есть, в симуляторе вместо флешки (0) используете 0 -диск С, 1-диск D и т. д.
Не делайте запись каждую секунду, копите в оперативке и сбрасывайте не чаще раза в минуту, лучше реже, иначе флешку быстро загубите.
Если пишите тренд (таблицу) в автообласти, то прямо из него экспортируйте на флешку.
Пример подсчёта используемых регистров здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320520
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2026 в 09:56.
kondor3000, спасибо, попробую.
Задача стоит в конце дня сбрасывать на флешку перечень рецептов с меткой времени, отработанных за смену.
Предполагаю, по окончании отработки рецепта копировать в PFW название рецепта, текущее время и результат работы.
По окончании смены - по нажатию кнопки делать экспорт CSV на флешку.
Архивирование под эту задачу видимо не совсем подходит, у него нет записи по событию, наверное придется ручками алгоритм реализовывать.
Буду рад любым советам...
Последний раз редактировалось Sherverpupa; 05.03.2026 в 13:58.
Пример экспорта 2000 рецептов, кнопкой тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374613
Все переменные занимают 1 или 2 регистра, String - это тоже группа регистров, 2 буквы (цифры) на 1 регистр, слово из 10 букв занимает 5 регистров.
Обычно название рецепта не экспортируют, а просто нумеруют. Нет смысла передавать Рецепт 1, Рецепт 2 и т. д., занимая кучу регистров.
Но если вам надо, можно сделать экспорт и названия, проблемы могут быть только с раскладкой, латинница или кириллица.
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2026 в 17:15.
Спасибо, вроде должно получиться.
Пользуясь случаем,спрошу еще:
Есть отличия, как работать с сетевыми переменными?
Читать в память панели и элементы управления связывать с памятью панели, как мануал рекомендует,
или можно элементам управления работать напрямую с сетевыми переменными ?
Работает и так и так, но не будет ли повторных чтений сетевой переменной, если на экране несколько элементов управления связаны с ней ?
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2026 в 08:25.
При работе панели в режиме мастер по ModbusTCP - есть возможность регулировать период опроса слэйва?
Панель связана с ПЛК110 по ModbusTCP,панель - мастер.
К ПЛК110 по RS485 подключено несколько модулей расширения.
Система "тормозит". Есть подозрение, что связь с панелью сильно грузит ПЛК.
Возможно, было бы решением отключать в ПЛК опрос не нужных в данный момент модулей расширения или ответы панели,
но как это сделать не знаю.