Тема: Прибор не на связи ПЛК110 через ПМ210

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хрусталев Посмотреть сообщение
    Добрый день. если шлюз на связи, параметры все настроены правильно но регистры не считывает из плк 110. к плк 110 подключен 2 панели оператора. хочу опрашивать плк через те же регистры что и панель оператора. такое возможно?
    Если все трое опрашивают по Modbus TCP (с использованием конфигурации), то в конфигурации в секции слейва должны быть добавлены три интерфейса TCP с разными портами
    изображение_2026-02-10_140900457.png

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хрусталев Посмотреть сообщение
    Добрый день. если шлюз на связи, параметры все настроены правильно но регистры не считывает из плк 110. к плк 110 подключен 2 панели оператора. хочу опрашивать плк через те же регистры что и панель оператора. такое возможно?
    Плк110 может самостоятельно соединяться с облаком, если же речь про шлюзы, то он с устройствами работает как мастер в сети 485, а двух мастеров быть не может, наверное по этому нет данных в облаке при успешной связи со шлюзом
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если все трое опрашивают по Modbus TCP (с использованием конфигурации), то в конфигурации в секции слейва должны быть добавлены три интерфейса TCP с разными портами
    изображение_2026-02-10_140900457.png
    Связь со шлюзом появилась. Данные выгрузились в облако. Но панель оператора на 502 порту зависает))) после перезагрузки панели один раз прочитает значения и снова зависает

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хрусталев Посмотреть сообщение
    Связь со шлюзом появилась. Данные выгрузились в облако. Но панель оператора на 502 порту зависает))) после перезагрузки панели один раз прочитает значения и снова зависает
    А это уже обычно говорит о том, что она пытается опросить несуществующие регистры (в элементах на экране, функциональных областях, макросах, авариях, архивных данных)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Пропадание связи с ПМ210
    от SEK в разделе ПМ210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 09:54
  2. ПМ210 Сеть 100% нет передачи связи
    от Адрей в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2023, 09:03
  3. Операторы связи для ПМ210
    от Михаил Троицкий в разделе ПМ210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 10:08
  4. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  5. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •