настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
предел температуры 999,0 цельсий
мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
термопара позволяет до 1200
настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
предел температуры 999,0 цельсий
мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
термопара позволяет до 1200
Может я чего не понимаю... Но это датчик с характеристикой N(НН). В трм1 это 24 тип вроде tC.n...
в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?
спасибо за помощ , b1-7 -0, и запятая убралась