Сменил платформу в старом (это важно) проекте с ПР103-24.1610.06 на ПР103-24.1618.16. Никаких ошибок и предупреждений. Сохраняется такой проект нормально. Но после закрытия не открывается.
Ошибка
У 1610 для режима DHCP по умолчанию ставится "кнопкой", а у 1618 в настройках такого пункта нет, только вкл и выкл. Из-за этого проект при смене платформы не открывается. Если перед портированием сменить режим DHCP то всё открывается норм.Не удалось открыть файл C:\....owle.
В документе указан прибор ПР103-24.1618.16.M02, для которого обнаружены несовместимые с документом изменения.
Изменился диапазон значений для указанных параметров:
"Режим DHCP".
Пробовал создавать новый проект в 1610 и портировал в 1618 - нормально всё сохраняется и открывается. Проблема только со старым проектом.
Прикладываю архив с тремя файлами - проект под 1610, портированный как есть в 1618 (не открывается) и с выключенным дхцп (открывается).
Может можно как то после такого бага открыть файл?
Попробуйте открыть сломаный проект как архив и в файле "Project" исправьте значение этого параметра с 2 на 0
изображение_2026-02-11_145913067.png
Не знаю, описывали такое или нет.
ПР205/225. Сделал на экране кнопки, для ручной проверки исполнительных механизмов.
Режим: Нажато - True, отпущено - False.
При "игрании" с кнопками, как на 205 так и на 225, иногда она оставалась нажатой, по непонятной причине.
Ныне поймал ситуацию: если при нажатой OK (т.е. экранная кнопка нажата), нажать ESC или SEL, то экранная кнопка теряет фокус и остается нажатой, т.е. защелкивается.
В принципе данная "фишка", могла бы пригодится, но если нужно именно короткое нажатие, а она по "подлянке" защелкнулась, то надо опять пробегать селектом, чтобы вернуться к этой кнопке, а это потеря (иногда важного!) времени.
Но правда в первые случаи, я не припомню чтобы фокус терялся. Просто нажимал на нее еще раз и все.
Последний раз редактировалось Kliper; 12.02.2026 в 19:43.
Добрый день!
ПР 225 Owen Logic v2.11.370
При добавлении на экран прибора объекта "Динамический текст" с привязанной к нему целочисленной переменной, у списка только 1 состояние - "0". При нажатии клавиши ВВОД в поле редактирования или нажатии в свободном месте новые состояния не добавляются.
2026-02-13_10-52-22.png
2026-02-13_10-53-17.png
Правой кнопкой мыши кликните
Безымянный.png
Последний раз редактировалось Dimensy; Вчера в 12:44.