Страница 444 из 445 ПерваяПервая ... 344394434442443444445 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4441

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #4431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Об этом баге известно? Исправления ждать?

    Кнопка. Режим действия - удержание. При удержании записывается 1.
    При скрытии кнопки 1 остается навсегда.

    https://disk.yandex.com/i/It4aMJqUy5yoDQ


    Багом является как минимум то, что поведение на приборе и в симуляции - разное. Постараемся исправить, спасибо!
    Менеджер по продукту | Owen Logic

  2. #4432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    Багом является как минимум то, что поведение на приборе и в симуляции - разное. Постараемся исправить, спасибо!
    Для этого бага есть простые программные костыли.
    А вот немного раньше на форуме было другое видео. С более серьезной, нерешаемой проблемой.

  3. #4433

    По умолчанию

    Сменил платформу в старом (это важно) проекте с ПР103-24.1610.06 на ПР103-24.1618.16. Никаких ошибок и предупреждений. Сохраняется такой проект нормально. Но после закрытия не открывается.
    Ошибка
    Не удалось открыть файл C:\....owle.
    В документе указан прибор ПР103-24.1618.16.M02, для которого обнаружены несовместимые с документом изменения.
    Изменился диапазон значений для указанных параметров:
    "Режим DHCP".
    У 1610 для режима DHCP по умолчанию ставится "кнопкой", а у 1618 в настройках такого пункта нет, только вкл и выкл. Из-за этого проект при смене платформы не открывается. Если перед портированием сменить режим DHCP то всё открывается норм.

    Пробовал создавать новый проект в 1610 и портировал в 1618 - нормально всё сохраняется и открывается. Проблема только со старым проектом.

    Прикладываю архив с тремя файлами - проект под 1610, портированный как есть в 1618 (не открывается) и с выключенным дхцп (открывается).

    Может можно как то после такого бага открыть файл?
    Вложения Вложения

  4. #4434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кабачок Посмотреть сообщение
    Сменил платформу в старом (это важно) проекте с ПР103-24.1610.06 на ПР103-24.1618.16. Никаких ошибок и предупреждений. Сохраняется такой проект нормально. Но после закрытия не открывается.
    Ошибка


    У 1610 для режима DHCP по умолчанию ставится "кнопкой", а у 1618 в настройках такого пункта нет, только вкл и выкл. Из-за этого проект при смене платформы не открывается. Если перед портированием сменить режим DHCP то всё открывается норм.

    Пробовал создавать новый проект в 1610 и портировал в 1618 - нормально всё сохраняется и открывается. Проблема только со старым проектом.

    Прикладываю архив с тремя файлами - проект под 1610, портированный как есть в 1618 (не открывается) и с выключенным дхцп (открывается).

    Может можно как то после такого бага открыть файл?
    Попробуйте открыть сломаный проект как архив и в файле "Project" исправьте значение этого параметра с 2 на 0
    изображение_2026-02-11_145913067.png
    Вложения Вложения

  5. #4435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте открыть сломаный проект как архив и в файле "Project" исправьте значение этого параметра с 2 на 0
    изображение_2026-02-11_145913067.png
    Спасибо. Получилось. Я искал в этом файле "DHCP"

  6. #4436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кабачок Посмотреть сообщение
    Спасибо. Получилось. Я искал в этом файле "DHCP"
    Я сначала тоже )

  7. #4437

    По умолчанию

    Не знаю, описывали такое или нет.
    ПР205/225. Сделал на экране кнопки, для ручной проверки исполнительных механизмов.
    Режим: Нажато - True, отпущено - False.
    При "игрании" с кнопками, как на 205 так и на 225, иногда она оставалась нажатой, по непонятной причине.
    Ныне поймал ситуацию: если при нажатой OK (т.е. экранная кнопка нажата), нажать ESC или SEL, то экранная кнопка теряет фокус и остается нажатой, т.е. защелкивается.
    В принципе данная "фишка", могла бы пригодится, но если нужно именно короткое нажатие, а она по "подлянке" защелкнулась, то надо опять пробегать селектом, чтобы вернуться к этой кнопке, а это потеря (иногда важного!) времени.
    Но правда в первые случаи, я не припомню чтобы фокус терялся. Просто нажимал на нее еще раз и все.
    Последний раз редактировалось Kliper; 12.02.2026 в 19:43.

  8. #4438

    По умолчанию

    Добрый день!
    ПР 225 Owen Logic v2.11.370
    При добавлении на экран прибора объекта "Динамический текст" с привязанной к нему целочисленной переменной, у списка только 1 состояние - "0". При нажатии клавиши ВВОД в поле редактирования или нажатии в свободном месте новые состояния не добавляются.
    2026-02-13_10-52-22.png
    2026-02-13_10-53-17.png

  9. #4439
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПР 225 Owen Logic v2.11.370
    При добавлении на экран прибора объекта "Динамический текст" с привязанной к нему целочисленной переменной, у списка только 1 состояние - "0". При нажатии клавиши ВВОД в поле редактирования или нажатии в свободном месте новые состояния не добавляются.
    Правой кнопкой мыши кликните

    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; Вчера в 12:44.

  10. #4440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Не знаю, описывали такое или нет.
    ПР205/225. Сделал на экране кнопки, для ручной проверки исполнительных механизмов.
    Режим: Нажато - True, отпущено - False.
    При "игрании" с кнопками, как на 205 так и на 225, иногда она оставалась нажатой, по непонятной причине.
    Ныне поймал ситуацию: если при нажатой OK (т.е. экранная кнопка нажата), нажать ESC или SEL, то экранная кнопка теряет фокус и остается нажатой, т.е. защелкивается.
    В принципе данная "фишка", могла бы пригодится, но если нужно именно короткое нажатие, а она по "подлянке" защелкнулась, то надо опять пробегать селектом, чтобы вернуться к этой кнопке, а это потеря (иногда важного!) времени.
    Но правда в первые случаи, я не припомню чтобы фокус терялся. Просто нажимал на нее еще раз и все.
    Аналогичная проблема с защелкиванием происходит при сокрытии кнопки в нажатом состоянии. Я писал об этом.

Страница 444 из 445 ПерваяПервая ... 344394434442443444445 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16