Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: КТР-121 не регулирует температуру котлов

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Всё верно, старые приборы были гораздо удобней новой версии. Также как и ТРМ32, ПЛК73.
    "Старый" ТРМ32 считаю очень хорошим ПИД-регулятором. Благодаря S-параметру у него срабатывает дифференциальная составляющая даже при сравнительно медленном изменении регулируемой температуры.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию Имею такую ситуацию: в организации 2 котла ROSSEN RSA (точно модель не знаю, но очень

    Привет!
    Выставьте на пульте управления котлом как на 1-е горение, так и на 2-е горение 95 градусов.
    И будет вам счастье.
    Уставка на контроллерах котлов ниже уставки чем на КТР, поэтому они и поругались.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. КТР-121 и каскад котлов
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 08:19
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:48
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •