Тема: Алгоритм поддержания уровня количеством включённых насосов

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не нужен тут ПИД, ротация 4 насосов и включение по уровню давно выложены тут, последний вариант.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Спасибо

    Не очень люблю ответы в виде кода в файлах, лучше бы добавлять пояснения в сообщении. Особенно принятые алгоритмические решения.
    Потому, что идею беру с благодарностью, а реализацию буду дополнять защитами (например, останов работы по причине неправильной последовательности электродов)

    Если не сложно, дополните примеры очень краткими пояснениями на пару тройку строк.

    Как понимаю, количество насосов определяется по 4 дискретным уровням (аналоговым уставкам) и на каком-то из них и уравняется баланс между притоком и оттоком воды в резервуар (+/-1 насос).

    Тоже решение. Предполагаю, будет работать, только уровни подобрать с учётом максимальной скорости заполнения.

    Реализуется просто. Могу сделать два варианта - Ваш и по интегральному критерию - и предоставить заказчику выбирать. Интегральный критерий сложен для восприятия, а тут достаточно сказать, что баланс наступит около одной из 4 уставок.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Реализуется просто. Могу сделать два варианта - Ваш и по интегральному критерию - и предоставить заказчику выбирать. Интегральный критерий сложен для восприятия, а тут достаточно сказать, что баланс наступит около одной из 4 уставок.
    Каскад с интегралом выложен тут, переключение тем быстрее, чем больше разница температур ( у вас от уровня) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Ротация с уровнем и переключением по времени, это упрощённая версия, но смысл тот же. В примерах всё подписано, разобраться не сложно.
    Уровень можно сделать как по аналогу, так и по дискретным сигналам, там всё просто.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 14:14.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Учтено. Если внимательно смотрели
    Спасибо, да, внимательно прочитал и разобрался перед ответом - увидел диапазон 0-5 для отключённых состояний.

    У меня до сих пор были задания на одновременную работу не более 2 насосов, а там выбор делал просто по двухпозиционному алгоритму с гистерезисом и задержками (правда, сравнивал не отклонения, а токи и частоту - чтобы работа была не на максимуме мощности).

    Теперь же разрешено задействовать все имеющиеся насосы. Своего опыта и мнения нет, изучаю опыт других. Даже на алгоритме пока остановиться не могу.

    Поэтому благодарен всем за советы и мнения о достоинствах и недостатках алгоритмов.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,516

    По умолчанию

    Вот здесь выкладывал проекты с ротацией насосов и каскад:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420896
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420791
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post322722
    Кстати, много раз это обсуждалось в разный темах!
    Если у Вас значение регулируемого параметра резко не может меняться всё будет работать 100 лет, в смысле, лучше не мудрить, а то и перемудрить можно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Сегодня в 18:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот здесь выкладывал проекты с ротацией насосов и каскад:
    Спасибо

    Посмотрю.
    Хочу сделать несколько вариантов и на практике проверить - какой подойдёт, тот и оставлю.
    Сейчас пробую собрать каскад по КТР-121
    https://docs.owen.ru/product/ktr121/...70#topic-82275
    Чуть позже сделаю по предложению kondor3000 - поиск баланса притока и оттока по нескольким уровням, отстоящим от задания - дискретным уровням
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479184
    И Ваши посмотрю и реализую.

    Получится модульная система:
    - каскадный регулятор (вход уровень, выход количество насосов)
    - блок приоритетного включения и выключения (на входе количество требуемых насосов, на выходе запросы включения конкретных насосов)
    - передача запросов на пускатели с разнесением коммутации во времени (не одновременный пуск-останов)
    Т.е. смогу экспериментировать с каскадным регулятором простой заменой ФБ.
    Нужно только набрать в редакторе.

    С ротацией вопросов в целом нет, вдобавок, заказчик настаивает на отказе от ротации в работе - только при останове или при переключениях мощности под управлением каскада.

    За объект регулирования ничего не знаю - в ТЗ только схема автоматизации и электрическая функциональная, краткое описание функционала алгоритмов.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Спасибо

    Посмотрю.
    Хочу сделать несколько вариантов и на практике проверить - какой подойдёт, тот и оставлю.
    Сейчас пробую собрать каскад по КТР-121
    https://docs.owen.ru/product/ktr121/...70#topic-82275
    Чуть позже сделаю по предложению kondor3000 - поиск баланса притока и оттока по нескольким уровням, отстоящим от задания - дискретным уровням
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479184
    И Ваши посмотрю и реализую.

    Получится модульная система:
    - каскадный регулятор (вход уровень, выход количество насосов)
    - блок приоритетного включения и выключения (на входе количество требуемых насосов, на выходе запросы включения конкретных насосов)
    - передача запросов на пускатели с разнесением коммутации во времени (не одновременный пуск-останов)
    Т.е. смогу экспериментировать с каскадным регулятором простой заменой ФБ.
    Нужно только набрать в редакторе.

    С ротацией вопросов в целом нет, вдобавок, заказчик настаивает на отказе от ротации в работе - только при останове или при переключениях мощности под управлением каскада.

    За объект регулирования ничего не знаю - в ТЗ только схема автоматизации и электрическая функциональная, краткое описание функционала алгоритмов.
    Вот здесь разруливание одновременного запуска делал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post432040
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Алгоритм работы 3-х насосов на ST
    от K.K. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2024, 09:46
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 16:23
  3. Алгоритм поддержания температуры на выходе
    от IloNA в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:58
  4. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •