Тема: разные вопросы новичка

  1. #4611

    По умолчанию

    А напрямую в 205 наппример там где-то есть переменная обрыв или только через показания ?

  2. #4612

    По умолчанию

    Вопрос в понимании значение настоящее или нет.
    В некоторых HVAC встречал импульсное измерение величины и если величина скачет то выдает ошибку.
    В автоклавах на сименс чаще вижу измерение двумя датчиками и ошибка по выходу за разность показаний.

  3. #4613

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    А напрямую в 205 наппример там где-то есть переменная обрыв или только через показания ?
    Для новых ПР, под входами есть состояние аналоговых входов, привяжите переменную и увидите код статуса канала 1 Статус входов.jpg
    ОК, обрыв или другое

  4. #4614

    По умолчанию

    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 88.png (335.6 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 99.png (98.6 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.01.2026 в 11:43.

  5. #4615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    Увеличьте масштаб отображения - цифры должны появиться

  6. #4616

    По умолчанию

    Где увеличить масштаб ?

  7. #4617
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?

  8. #4618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?
    Окольным путем можно подключить датчик n-p-n типа. На схеме это сделано правильно.

  9. #4619

    По умолчанию Адресация сетевых переменных.

    Коллеги, подскажите, перестал понимать ...
    Сетевые переменные, тип: Целочисленный. Выделяемые адреса идут подряд, т.е 512, 513, 514, и т.д
    Из инструкции: Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295. Т.е два регистра. Соответственно адреса переменных должны выделятся как 512, 514, и т.д.
    Переменные в modbus карте адресуются регистрами. Где подвох?

  10. #4620
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, перестал понимать ...
    Сетевые переменные, тип: Целочисленный. Выделяемые адреса идут подряд, т.е 512, 513, 514, и т.д
    Из инструкции: Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295. Т.е два регистра. Соответственно адреса переменных должны выделятся как 512, 514, и т.д.
    Переменные в modbus карте адресуются регистрами. Где подвох?
    Целочисленные переменные slave занимают один регистр (16 бит, от 0 до 65535)

Страница 462 из 463 ПерваяПервая ... 362412452460461462463 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •