Показано с 1 по 10 из 4630

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?
    Окольным путем можно подключить датчик n-p-n типа. На схеме это сделано правильно.

  3. #3

    По умолчанию Адресация сетевых переменных.

    Коллеги, подскажите, перестал понимать ...
    Сетевые переменные, тип: Целочисленный. Выделяемые адреса идут подряд, т.е 512, 513, 514, и т.д
    Из инструкции: Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295. Т.е два регистра. Соответственно адреса переменных должны выделятся как 512, 514, и т.д.
    Переменные в modbus карте адресуются регистрами. Где подвох?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, перестал понимать ...
    Сетевые переменные, тип: Целочисленный. Выделяемые адреса идут подряд, т.е 512, 513, 514, и т.д
    Из инструкции: Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295. Т.е два регистра. Соответственно адреса переменных должны выделятся как 512, 514, и т.д.
    Переменные в modbus карте адресуются регистрами. Где подвох?
    Целочисленные переменные slave занимают один регистр (16 бит, от 0 до 65535)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Целочисленные переменные slave занимают один регистр (16 бит, от 0 до 65535)
    Все равно не понял.
    Пример в приложении. Какие значения должна получить HMI по адресам 512 и 513?
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Все равно не понял.
    Пример в приложении. Какие значения должна получить HMI по адресам 512 и 513?
    по адресу 512 будет число 34464, по адресу 513 - 34465.
    т.е. передастся только младший байт числа
    если надо в слейве 32 битные целочисленные переменные, то в менеджере компонентов есть макрос UDINT_TO_2UINT_

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    по адресу 512 будет число 34464, по адресу 513 - 34465.
    т.е. передастся только младший байт числа
    если надо в слейве 32 битные целочисленные переменные, то в менеджере компонентов есть макрос UDINT_TO_2UINT_
    Т.е "Целочислиное" в теле программы имеет тип DWORD, а в сетевых переменных - WORD. ?!!!
    И 512 и 513 регистры это все же соседние ячейки памяти, но запись в них возможна только через .... обрезание?!

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •