Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста есть ли какие то встроенные механизмы контроля состояния аналогового входа для датчиков PT1000 и подобных ?
Или только включать режим 0-300кОм и использовать компонент из библиотеки ?
ПР100, ПР102 и ПР200 - режим 0-4кОм и макрос
ПР200-х8, ПР103, ПР205, ПР225, ПРМ-2, ПРМ-3 - напрямую