Страница 460 из 466 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 4656

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4591

    По умолчанию

    Сделал простенький проект. Пытаюсь проверить работу макроса в симуляторе. Щелкаю по переменной _1, а она не хочет переключаться в 1. Значения на входах и выходах макроса при запуске симуляции почему-то не отображаются. В чем причина ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 31.png (5.6 Кб, Просмотров: 12)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.01.2026 в 18:48.

  2. #4592

    По умолчанию

    Компилятор выкинул неиспользуемый код

  3. #4593

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Компилятор выкинул неиспользуемый код
    Не понял. Поясните.

  4. #4594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В смысле, не работает, у меня как раз второй вариант так сделан, в смысле, через энергонезависимую переменную и блок записи в ФБ, всё прекрасно работает!
    Я не смог найти ФБ "Макрос11"?
    Owen.jpg

  5. #4595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я не смог найти ФБ "Макрос11"?
    Owen.jpg
    А в моем проекте в чем ошибка ? Может вы его поправите.

  6. #4596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не понял. Поясните.
    Подключите "_3" временно к любому выходу Q. Компилятор считает, что если результат никому не нужен, то и получать его не нужно.

  7. #4597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Подключите "_3" временно к любому выходу Q. Компилятор считает, что если результат никому не нужен, то и получать его не нужно.
    Как через вход макроса задать уставку TON мне так и не понятно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.01.2026 в 19:26.

  8. #4598

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Как через вход макроса задать уставку TON мне так и не понятно.
    Специально для Вас я нашёл в справке объяснение, как задавать уставку.
    В принципе, в Вашем макросе правильно реализовано.
    Но тестовая программа не работает, т.к. компилятор выбросил код, который не воздействует на выходы/сетевые переменные/энергонезависимые переменные.
    Решение - переменную _B связать с физическим выходом ПР.
    Или _B сделать энергонезависимой.

  9. #4599

    По умолчанию

    И ещё, при записи через write to FB единицы измерения не секунды, а милисекунды.
    Для секунд - внутри макроса перед write умножайте на 1000

  10. #4600

    По умолчанию

    Вот исправленный
    Вложения Вложения

Страница 460 из 466 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •