Страница 1185 из 1186 ПерваяПервая ... 1856851085113511751183118411851186 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,841 по 11,850 из 11853

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11841

    По умолчанию

    изображение_2025-12-26_170040509.png мне кажется или где то есть косяк, почему выход IL не меняется, ведь по условию значение лежит в пределах между 4 и 20
    и как его сейчас на плк 150 протестировать?

  2. #11842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aльберт716 Посмотреть сообщение
    мне кажется или где то есть косяк, почему выход IL не меняется, ведь по условию значение лежит в пределах между 4 и 20
    и как его сейчас на плк 150 протестировать?
    Пределы 4 и 20 местами поменяли. 1 Лимит.jpg
    Для изменения переменной в эмуляции, после изменения нажимайте Ctrl +F7, не будет фиксации

    Для заливки в ПЛК, проект должен быть создан с таргетом нужного ПЛК, тогда вы сможете подключиться, залить проект и нажать Старт.
    Или создать загрузочный проект, если хотите чтобы программа работала после перезагрузки.
    И посмотрите все видео по программированию, Части с 1 по 12
    Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 4
    https://rutube.ru/video/e953a4b0d919...05b36ebffdeb1/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 18:15.

  3. #11843

    По умолчанию

    1 ПЛК160. подключился онлайн. Как в Di, Ai записать значение отличное от реального состояния входа (не в эмуляции, а на реальном ПЛК)? в сименс это форсированием называется.
    2 Смотрю в эмуляции и вижу состояния и значения в "Конфигурация ПЛК" и в "PLC_PRG" но не вижу в Функциональных блоках, вместо них только "???". Смотрели с предварительным до онлайн окнах и в онлайн по клику на них открывается "Ассистент ввода" где можно выбрать что откроет, из "Экземпляров" или из "Реализации", результат одинаков - "???".
    Спасибо за ваши ответы
    Последний раз редактировалось novinky; 23.01.2026 в 12:16.

  4. #11844

    По умолчанию

    А тут фиксированием: Онлайн-Фиксировать
    Может блок не работает, может Онлайн-Старт не сделан

  5. #11845

    По умолчанию

    Добры день.
    Приобрел "прибор ПР200-24.2.2.0
    Вопрос: Какие напряжения можно подавать на дискретные входы/выходы?
    Из документации как я понял на дискретные входы только 24В, а на выходы можно 24в и 220в.

  6. #11846
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,322

    По умолчанию

    Sanj66
    Если не ошибаюсь, у этой модели выходы релейные. Следовательно можно подавать 220в. Но без фанатизма. Вообще-то нагрузку 220в лучше подключать через промежуточные реле, особенно индуктивную (контакторы, катушки клапанов\пневмораспределителей и пр. подобное).
    Входы да, только 24В постоянки.

  7. #11847

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    1 ПЛК160. подключился онлайн. Как в Di, Ai записать значение отличное от реального состояния входа (не в эмуляции, а на реальном ПЛК)? в сименс это форсированием называется.
    2 Смотрю в эмуляции и вижу состояния и значения в "Конфигурация ПЛК" и в "PLC_PRG" но не вижу в Функциональных блоках, вместо них только "???". Смотрели с предварительным до онлайн окнах и в онлайн по клику на них открывается "Ассистент ввода" где можно выбрать что откроет, из "Экземпляров" или из "Реализации", результат одинаков - "???".
    Спасибо за ваши ответы
    1) Зачем в реальном ПЛК что то задавать на входах, там вы должны уже реально измерять параметры. Проверять работу надо в эмуляции.
    Вы можете только зафиксировать значение в переменной на входе в самой программе, на время.
    2) Для просмотра работы ФБ, дважды щелкните по ФБ в дереве и выберите нужный экземпляр. Если не работает экземпляр, значит ФБ не вызван или программа не запущена.
    В любом случае выкладывайте скрины или программу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2026 в 14:20.

  8. #11848

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    1 ПЛК160. подключился онлайн. Как в Di, Ai записать значение отличное от реального состояния входа (не в эмуляции, а на реальном ПЛК)? в сименс это форсированием называется.
    документацию откройте, или справку почитайте, или повнимательнее изучите меню Онлайн,
    всё тоже самое можно сделать и здесь

  9. #11849

    По умолчанию

    Спасибо вам за подсказки советы, немного разобрался.
    Помогите пожалуйста в "Конфигурация ПЛК" есть Di, Do которым не заданы имена. Не нашел метода как искать их использование в проекте? пробовал вводить в формате %IX1.0.1, %IX1.1.1, %IX0.1, %QX2.0, %QX3.0.1 - вообще не находит, и т.п. в окнах "Глобальный поиск", "Показать перекрестные ссылки".

  10. #11850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо вам за подсказки советы, немного разобрался.
    Помогите пожалуйста в "Конфигурация ПЛК" есть Di, Do которым не заданы имена. Не нашел метода как искать их использование в проекте? пробовал вводить в формате %IX1.0.1, %IX1.1.1, %IX0.1, %QX2.0, %QX3.0.1 - вообще не находит, и т.п. в окнах "Глобальный поиск", "Показать перекрестные ссылки".
    Если не заданы имена, то мало вероятно использование в проекте. А посмотреть не использованные можно открыв конфигурацию.