изображение_2025-12-26_170040509.png мне кажется или где то есть косяк, почему выход IL не меняется, ведь по условию значение лежит в пределах между 4 и 20
и как его сейчас на плк 150 протестировать?
изображение_2025-12-26_170040509.png мне кажется или где то есть косяк, почему выход IL не меняется, ведь по условию значение лежит в пределах между 4 и 20
и как его сейчас на плк 150 протестировать?
Пределы 4 и 20 местами поменяли. 1 Лимит.jpg
Для изменения переменной в эмуляции, после изменения нажимайте Ctrl +F7, не будет фиксации
Для заливки в ПЛК, проект должен быть создан с таргетом нужного ПЛК, тогда вы сможете подключиться, залить проект и нажать Старт.
Или создать загрузочный проект, если хотите чтобы программа работала после перезагрузки.
И посмотрите все видео по программированию, Части с 1 по 12
Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 4
https://rutube.ru/video/e953a4b0d919...05b36ebffdeb1/
Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:15.