  1. #8681

    По умолчанию

    Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
    Может быть прошивка "шалит"?

    Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.

    Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
    Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.

    Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.

  2. #8682
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
    Может быть прошивка "шалит"?

    Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.

    Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
    Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.

    Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.
    Мне тоже такой дурацкий преобразователь(датчик) давления попадался, это же надо Овену до такого додуматься, в смысле, как что-то хорошее сделать, не дождётесь от них, как плохое, мигом сделают, даже без просьб трудящийся!
    Короче, выкрутился из положения, УТ24 поставил, он раз в минуту или две минуты, уже точно не помню, разрывал цепь питания датчика на несколько секунд и датчик выходил из аварийного состояния(на выходе менее 4 мА), хорошо что процесс это позволял, был медленным, датчик уровень показывал в башне Рожновского, по нему осуществлялось управление глубинным насосом.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #8683
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть привод к клапану SKB62 AC24 с управление по напряжению 0...10 В
    Вопрос можно ли подключить ПР205 к приводу с питанием с переменным напряжением?

  4. #8684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть привод к клапану SKB62 AC24 с управление по напряжению 0...10 В
    Вопрос можно ли подключить ПР205 к приводу с питанием с переменным напряжением?
    Что значит с переменным напряжением?
    Выход 0-10 В на ПР205 есть.

  5. #8685
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что значит с переменным напряжением?
    Выход 0-10 В на ПР205 есть.
    На клапане написано AC24В идет переменка и 3-й управляющий провод 10В. Всего 3-х проводное подключение.
    Вот такая схема есть, сейчас подключено на G0, G, Y,
    Я хочу вместо старого сименса овен приспособить
    Изображения Изображения

  6. #8686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    На клапане написано AC24В идет переменка и 3-й управляющий провод 10В. Всего 3-х проводное подключение.
    Вот такая схема есть, сейчас подключено на G0, G, Y,
    Я хочу вместо старого сименса овен приспособить
    Ну так сделайте 4-х проводное, для 0-10 В нужен вход U и земля.

  7. #8687
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    хм... Y и М тогда наверно. Попробую, сломать боюсь)
    Спасибо.

  8. #8688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    хм... Y и М тогда наверно. Попробую, сломать боюсь)
    Спасибо.
    Проверять надо не на ПР 205, Y- это похоже выход 4-20 мА, а U вход 0-10 В. Руководство надо читать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2026 в 13:32.

  9. #8689
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    524

    По умолчанию

    ПР200 переключение экранов на ST. Пока было 2 - хватало одной булевой переменной.
    Надо 8. Как сделать переключение с одной переменой, записывая туда 0-7?
    Намудрили в настройках. Опция "Выбор экрана" "Переменная" - не активизируется.

  10. #8690
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    ПР200 переключение экранов на ST. Пока было 2 - хватало одной булевой переменной.
    Надо 8. Как сделать переключение с одной переменой, записывая туда 0-7?
    Намудрили в настройках. Опция "Выбор экрана" "Переменная" - не активизируется.
    Семь элементов EQ с условиями
    Переменная = 0
    Переменная = 1
    Переменная = 2
    ................
    Переменная = 7

    И семь BOOL переменных на выходах EQ. От этих BOOL переменных переключать экраны
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 869 из 873 ПерваяПервая ... 369769819859867868869870871 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8659
    Последнее сообщение: 06.02.2026, 14:52
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •