А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.