Тема: овен ТРМ 138

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день.
    У каждого канала есть регистр "Код ошибки", можете считывать его и таким образом отслеживать состояние входа.
    Карта регистров доступна в конце руководства по эксплуатации.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  2. #12

    Lightbulb

    Прочитал инструкцию «Измеритель_регулятор
    универсальный восьмиканальный
    во взрывозащищенном исполнении
    ТРМ138В»
    Руководство по эксплуатации
    КУBФ.421214.004 РЭ
    Ничего про RS-485 ничего не нашел. Поискал на сайте – Поддержка-Документация. Ничего не нашел.
    Поискал на форуме RS-485 тоже ничего. Подскажите ссылку где почитать про этот протокол. Программированием ПЛК занималась сторонняя фирма. Что забито в контроллере- черный ящик. Надо им аргументированно поставить правильную задачу. Пока же технологи заставили отправить датчики в проверку.

    Да и что все таки с регистрами?

  3. #13

    По умолчанию

    Нашел Библиотека paModbus
    Руководство пользователя
    09.2024
    версия 1.2
    Читаю

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозко Посмотреть сообщение
    Нашел Библиотека paModbus
    Руководство пользователя
    09.2024
    версия 1.2
    Читаю
    Если не вы программировали ПЛК, то не стоит тратить время на чтение этого документа

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    RS-485 это не протокол, а интерфейс, https://owen.ru/downloads/re_trm138_s_usb.pdf Список регистров Modbus приведен в Приложении Б

    Спасибо за ответ со ссылкой.
    В обоих каналах предусмотрены три уставки.
    В приложении по Modbus описаны 7 ошибок. Но выход за пределы уставок - не есть ошибка.
    Когда датчики отключаются по питанию в канале выставляется ошибка Wire?
    Алгоритм опроса из ПЛК:
    1. Запросить код ошибки,
    2. Нет ошибки Wire, запросить содержание регистров канала, передать значение на визуализацию.
    3. Есть ошибка Wire – передать на визуализацию – отключ. ? или что то подобное, согласованное с технологами. Датчики отключаются по разным причинам:
    -Режим ожидания
    -Продувка
    -Снятие в поверку, ремонт
    Используя ошибку Wire совместно с дискретными сигналами можно выводить разные сообщения на монитор вместо цифр: Стоп, Продувка.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Мне надо поставить письменную задачу программистам ПЛК.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если не вы программировали ПЛК, то не стоит тратить время на чтение этого документа

    Согласен. Не в тему. Спасибо capzap, направил на путь истинный
    Не освоил как правильно ответы вставлять. То туда, то не туда-куда хотел
    Как то пользователям плюсики в карму можно на форуме ставить?
    Последний раз редактировалось Морозко; 20.01.2026 в 11:58.

  7. #17

    По умолчанию

    Нашел на сайте https://forum.lers.ru/t/trm-138-snya...-datchike/5968 похожее по сути. Исправили что то в марте 2018 года. Но на вопрос, что остается в регистрах, так ответа и не нашел.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,309

    По умолчанию

    что остается в регистрах, так ответа и не нашел.
    А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
    Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
    Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.
    Это хорошо, когда программу в ПЛК писал толковый программист, а не выпускник ВУЗа. В нашей ситуации походу программеры начинающие. Приходится во все вникать, разбираться самому. Благо опыта в обслуживании АСУ ТП много. ПЛК не наша зона обслуживания. К радости и одновременно к сожалению.
    И да. Что то модераторы молчат ?

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозко Посмотреть сообщение
    Что то модераторы молчат ?
    Вы наверное думаете что у каждого модератора вся линейка приборов под руками и им не нужно много времени чтоб отвечать на не часто встречающиеся вопросы, руководствуйтесь, пока они не ответят, такой инофрмацией https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_p...ation_v2.0.pdf Приложение В.1
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран