Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Конец программы ТРМ251

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Обратился ко мне товарищ с просьбой сделать сигнализацию по окончанию работы. Сделал - прошил соответствующей прошивкой.
    У него за прибором организовано наблюдение через камеру и он еще захотел, чтобы автоматически во время работы нажимались кнопки "Время роста", "Время выдержки". Он пожелал видеть попеременно эти значения и текущую температуру.
    Нет проблем, сделал ему и автонажатия во время выполнения программ
    Стало так: https://disk.yandex.ru/i/ZZE5rw69aF42bQ
    Как-то уж очень мудрёно, в смысле, у прибора есть сетевой интерфейс, по сети нельзя это отслеживать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то уж очень мудрёно, в смысле, у прибора есть сетевой интерфейс, по сети нельзя это отслеживать?
    Разумеется, вначале было предложено более адекватное решение - например, OwenCloud. Но вот ему именно так хотелось. Надо - значит надо, мне до этого дела нет, реализовал.

  3. #13

    По умолчанию

    Пытаемся удалённо управлять ТРМ251 по Modbus с помощью ПР102. Но вот очень мешает режим END, который можно сбросить только через кнопку на ТРМ251. Пытались выкрутиться принудительным присвоением номера шага и программы: делаем 5 шаг и программу 3 условно стоповой, при появлении шага 5 и программы 3, отсылаем команду СТОП. Далее присваиваем шаг 1 и программу 1, но в Owen Logic мы не смогли в один регистр и считывать и записывать (либо только пишет, либо только считывает). "запись по команде" в Owen Logic не работает. Можете ли в прошивке убрать решим END либо чтобы он сам сбрасывался после 2-3 секунд?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Если это вопрос ко мне, то да, могу что угодно сделать.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если это вопрос ко мне, то да, могу что угодно сделать.
    Да, к Вам просьба. Сейчас стоит "Прошивка ТРМ251 v2_10". Нам нужно: чтобы по окончанию программы технолога (цикла) Прибор переходил в режим стоп и в программу 1, шаг 1.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Сделаю, без проблем. Только прибор придется ко мне отправлять.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,153

    По умолчанию

    Режим работы прибора
    0…7 Int16 0х0011 0017
    3 – программа технолога завершена;
    Номер текущего шага Программы технолога
    1…5 Int16 0х0010 0016
    Может чего не понимаю, но вроде скриптами в Scada можно реализовать по окончанию работы программы технолога перевод шага и перевести в стоп.
    Так же там есть регистр № программы.

    Если из ПР102, возможно все же по командам записывать, а не по изменению ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.01.2026 в 17:13.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Насколько помню, там по окончании программы надо обязательно нажать кнопку. Иначе удаленно ничего не сделать.
    Хотя, вот, нашел в версии 2.10: "Появилась возможность дистанционного перевода из режима «Программа технолога
    завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0». При этом
    прибор перейдет в режим «СТОП».
    Последний раз редактировалось Ollema; 20.01.2026 в 17:23.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,153

    По умолчанию

    ну вот, у человека как раз 2.10, прицепить Scada и просто руками потренироваться в командах, если будет переводиться в Стоп после завершения удаленно, мучать ПР102 чтобы он правильно и вовремя это делал.
    Постоянная запись тут точно не нужна и вредна

  10. #20

    По умолчанию

    "Появилась возможность дистанционного перевода из режима «Программа технолога
    завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0». При этом
    прибор перейдет в режим «СТОП».
    Это не работает. Пишем ему 0 в регистр "Команда пуск/останов Программы технолога" по Modbus. Видно, что команду он принимает: индикаторы все подмаргивают, но из режима END не выходит.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
    от Fr1zard в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 11:10
  2. ТРМ251 V2_10 шаги программы 6...15
    от Vace в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 09:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 16:03
  4. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 08:21
  5. трм251 - инициализация после окончания выполнения программы
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •