Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Грейте перед запуском))) включил питание, а там лампочка - ожидайте нагрева внутри щита до рабочей температуры ))
    Потом включилась. Можно еще зуммер добавить, внутри щита на 1 градус температура поднялась, "ПИУ ПИУ"
    ну чтоб знали.
    Вообще, если оборудование эксплуатируется на морозе, а обогрев воздушный, то на полный нагрев и высушивание конденсата может уйти прилично времени. Если щит герметичен, попроще конечно

  2. #72

    По умолчанию

    При чем здесь мороз?
    ПР102 до -40, БП HDR-15-24 до -30.
    Я не думаю, что было сильно ниже.
    Повторяю - надо разбираться, а не искать способ холодного сапожничества.
    Например, вопрос - не в момент старта, а при работе ПР может уйти в аварию? При каких событиях?

    Или менять контроллер, если разбираться долго, нет возможности ловить плавающий дефект и т.п. Такое бывает с любым производителем.

  3. #73

    По умолчанию

    Был у нас как то плавающий эффект с tesys'ами от Шнайдера. А причина оказалась в неправильной сети модбас. Звезду забабахали, вместо транзита... Периодически колом вставала, то раз в неделю, то раз в день... Когда как.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!

    Нужна помощь в поиске решения проблемы...
    Мы серийно производим оборудование под управлением ПР102-24.2416.03.01. ПР работает как слейв в паре с панелью оператора Samkoon (master).

    Иногда происходит сбой в работе ПР102 - она падает в аварийный режим и оживить ее возможно только перезагрузив программу. Проблема усугубляется тем, что наше оборудование уезжает в самые разные регионы и проблема с ПРкой выявляется когда само оборудование уже далеко от нас. Слава богу есть мастер тиражирования и это упрощает саму процедуру перезагрузки, но не все клиенты рады такому повороту..

    Какую либо закономерность выявить не удается, часть оборудования с тысячами часов наработки и все ок, а часть встает через 10 -20 часов наработки. Производство серийное и само собой схема, набор оборудования и т.п. всегда одна и та же.

    Обращался с этой проблемой на завод, отправлял схему и проект, все проверили, рекомендация - обновлять встроенное ПО и версию ОЛ, что я и делаю каждый раз перед отправкой оборудования клиенту. НО! Это не особо помогает, рекламации продолжают поступать и на самые свежие аппараты...

    Перечитал на форме все что смог найти по этой проблеме на ПР102 и 103 но так и не нашел 100% решения которое сработает...Честно сказать уже не знаю что и думать.

    В общем исходные данные:

    Прибор ПР102-24.2416.03, встроенное ПО 2.70, ОЛ всегда обновлен до последней версии, сейчас 2.11.370.0. Всегда проверяю актуальность встроенного ПО прибора перед отправкой оборудования клиенту. Питание на ПР и на датчики от отдельных БП (на ПР 24В 15Вт), в схеме нет ПЧ, но есть контактор 3Р с катушкой 220В которая управляется от DO1 прибора и второе устройство в составе которого есть эл. двигатель 220В 0,2 кВт.

    1. Питание ПР102 от отдельного БП 15Вт 24В.
    2. Версия встроенного ПО и ОЛ актуальной версии.
    3. Мощных источников помех в схеме нет.
    4. Все аналоговые датчики в схеме только ОВЕН (ПД100, ДТС042 PT1000, ДТС214 PT1000).

    А теперь вопросы:

    1. Кто нибудь нашел 100% решение этого глюка?
    2. Есть ли смысл установить снаббер в цепь управления катушкой контактора? Может катушка контактора наводит помеху влияющую на работу прибора? Управление контактором через DO1.
    3. К DO2 непосредственно подключена дизельная горелка с электродвигателем наддува мощностью 200 Вт 220В. Может индуктивная нагрузка подключенная непосредственно к выходу ПР негативно влиять на его работу?

    Заранее спасибо всем кто откликнется!
    С уважением,
    Александр.
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, заводские номера проблемных ПР мне на почту. Особенно интересует та, на которой у Вас проявлялась ошибка при снятии питания.
    Схема подключения и проект тоже будут очень полезны.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, заводские номера проблемных ПР мне на почту. Особенно интересует та, на которой у Вас проявлялась ошибка при снятии питания.
    Схема подключения и проект тоже будут очень полезны.
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Обращался с этой проблемой на завод, отправлял схему и проект, все проверили, рекомендация - обновлять встроенное ПО и версию ОЛ
    Так вроде человек уже обращался? Или что поменялось? Вы примите более суровые методы воспитания техподдержки?

Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •