По документации не могу понять, есть ли возможность считывать профиль мощности (получасовки) со счётчиков Меркурий 236 ART?
По документации не могу понять, есть ли возможность считывать профиль мощности (получасовки) со счётчиков Меркурий 236 ART?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте Евгений, здравствуйте коллеги! Это форум еще работает? У меня тот же вопрос. Скачал с сайта ОВЕН пример обмена со счетчиками Меркурий 236 и Меркурий 206. Внимательно изучил. И обнаружил то же самое. Текущее время, напряжения, токи, мощности можно считать, а потребление НЕТ. Возможность считать профили потребления электроэнергии отсутствуют. А как без этого?
Мы же работаем со счетчиком электроэнергии
Евгений, ПОЖАЛУЙСТА, поможете? Что надо дописать в функц. блоках ,чтобы считывать профили?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день господа! Прошу не закидывать грязными тряпками! Вляпался обеими ногами в СПК107, по принципу - ты молодец, ты справишься, больше не кому. Хотя в программировании знания поверхностные, учиться и учиться. Ну и собственно вопрос. Не могу реализовать опрос 2-ух счётчиков СЭТ4ТМ, нет ли примера как это сделать, потому как пример с Меркуриями мне ума не добавил. Буду очень признателен.
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Прошу оказать помощь в считывании данных из Меркурий 230, который подключен к ПЛК200 через МКОН. Использую ФБ TCP_Client и Mercury23x_TCP.
1. Есть особенности настройки МКОН под такую задачу?
2. В дереве проекта Codesys в ветке Application нужно настраивать Ethernet Device? если да, то как?
3. На вход ФБ TCP_ Client uiPort, какой порт указываем?
Diagram.png
Добрый день.
Потребуется перепрошить МКОН на прошивку v2.43N (с поддержкой режима прозрачного шлюза):
https://owen.ru/product/mkon/selector
Хотя, возможно, у вас именно такая, а на скрине - опечатка.
2. Не нужно.
1, 3. См. видео:
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...entGateway.mp4
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.01.2026 в 14:17.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk