И поставить следующую модель по мощности нет возможности для проверки? 30-ти ваттный
В БП стоит конденсатор, который не сразу в 0 питание уводит при отключении. Возможно в маломощным его не хватает. Хотя в самом ПР ещё должен быть.
Суть, ПР при отключении питания должен успеть сохранить все переменные. У вас в тепличных условиях все работает, а в Хабаровске как бы температуры другие, банально ПР не успевает сохранить все данные и портит их.
Чисто предположение, но может тут погода (минус) влияет ?
нифига не с запасом, только при нормальной работе, а в момент включения может не хватать.




Ответить с цитированием