  1. #4271

    По умолчанию

    присутствует, даже больше скажу. есть несколько проектов для одной и той же модели ПР103, одни проекты открываются в последней версии с предложением бекапа и конвертации, а другие нет, ругается на пакет прибора. такое ощущение, что лоджик не в состоянии открыть проекты начиная с какой-то из предыдущих версий.

  2. #4272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
    присутствует, даже больше скажу. есть несколько проектов для одной и той же модели ПР103, одни проекты открываются в последней версии с предложением бекапа и конвертации, а другие нет, ругается на пакет прибора. такое ощущение, что лоджик не в состоянии открыть проекты начиная с какой-то из предыдущих версий.
    Если проект создан в версии 354, то он открывается всеми последующими, например 364 (370), но не откроется более низкой например 353.
    Если проект версии 354, отрыть и сохранить в 370, то он откроется только в 370.
    Поэтому хранить надо в старой версии, открывать только копию и в нужной версии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2025 в 14:00.

  3. #4273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
    Добрый день, на версии 2.11.370 не открывается ранее созданный проект для ПР 103, пишет "Не удалось найти пакет прибора", пошарив немного по форуму нашел совет откатиться на версию пониже и потом снова обновиться до последней, откатился до 2.10.367, в ней проект открывался, сохранил его, обновился до 370 версии и все равно не может открыть с той же ошибкой. Как быть, вернуться на предыдующую версию и игнорировать предложения обновиться? Другие проекты уже в последней версии сделаны и они не откроются в предыдущей.
    Добрый день. Вероятно, Вы создавали проект ранее для еще не вышедшего в тот момент ПР103 [М02] - на конце маркировки в списке выбора таргета было обозначение .1. Нам пришлось заменить эти таргеты на корректные - у них на конце .0 [М02]. Если проект сложный и переносить копипастой долго, то чтобы корректно перенести их на текущие версии OL можно выполнить смену целевой платформы в 367 версии лоджика на обычный ПР103 (без индекса М02) с 0 на конце, а в актуальном лоджике выполнить обратную смену целевой платформы на нужный таргет.
    Если возникнут вопросы, то обращайтесь ко мне на почту.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 22.12.2025 в 14:04.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4274

    По умолчанию

    Спасибо за советы, попробую финт со сменой целевой платформы

  5. #4275

    По умолчанию

    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Снимок экрана 2025-12-23 220539.png
    Последний раз редактировалось tandrew; 23.12.2025 в 18:05.

  6. #4276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Снимок экрана 2025-12-23 220539.png
    А вопрос то в чём? И какой ПИД у вас не работает, на скрине их 2 ?

  7. #4277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вопрос то в чём? И какой ПИД у вас не работает, на скрине их 2 ?
    не работает второй, который нижний.
    Причем не работает именно в режиме Холодильника.

  8. #4278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    не работает второй, который нижний.
    Причем не работает именно в режиме Холодильника.
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1 1 Холодильник.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 19:20.

  9. #4279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1
    Спасибо огромное!!!!
    Точно, не очень конечно логично, но работает так)

  10. #4280
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1 1 Холодильник.jpg
    Интересное решение. Разработчиков Лоджика умом не дано понять

Страница 428 из 429 ПерваяПервая ... 328378418426427428429 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •