Тема: Настройка ПИД управления ПЧ KIPPRIBOR AFD-L055.43B

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    722

    По умолчанию Настройка ПИД управления ПЧ KIPPRIBOR AFD-L055.43B

    Здравствуйте! Не думал, если честно, что возникнет такая проблема и придется обращаться за помощью на форум, так как данное управление настраивал ни раз и все получалось. В общем задача стандартная, необходимо настроить данный ПЧ на поддержание давления насосом 3 бара в трубе с обратной связью по датчику давления ПД100-ДИ1,6-311-0,5. Обращался в техническую поддержку KIPPRIBOR, отвечают в среднем по почте по одному сообщению в сутки и в итоге результата нет.
    Датчик подключен по пункту 4.3.5, рисунок 19(питание от встроенного источника питания 24В). Затем установлены настройки согласно Группе 5(параметры ПИД-регулирования).
    F5.00=1
    F5.01=0
    F5.02=30
    F0.00=1
    F0.02=0021
    F1.00=2
    F1.01=10
    F1.08=11
    F1.09=9
    После таких настроек и соответствующего подключения, после нажатия кнопки пуск загорается Run на ПЧ, но частота на экране 0(не увеличивается), двигатель не крутится. При этом в обычном режиме без пид работает без проблем. То есть нажимаешь кнопку пуск, выставляешь резистором 30 герц и насос работает.
    Инструкцию прилагаю, в самом конце книжки есть пункт по настройке ПИД
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    ...задача стандартная, необходимо настроить данный ПЧ на поддержание давления насосом 3 бара в трубе с обратной связью по датчику давления ПД100-ДИ1,6-311-0,5.
    Датчик подключен по пункту 4.3.5, рисунок 19(питание от встроенного источника питания 24В). Затем установлены настройки согласно Группе 5(параметры ПИД-регулирования).
    F5.00=1
    F5.01=0
    F5.02=30
    F0.00=1
    F0.02=0021
    F1.00=2
    F1.01=10
    F1.08=11
    F1.09=9
    После таких настроек и соответствующего подключения, после нажатия кнопки пуск загорается Run на ПЧ, но частота на экране 0(не увеличивается), двигатель не крутится. При этом в обычном режиме без пид работает без проблем. То есть нажимаешь кнопку пуск, выставляешь резистором 30 герц и насос работает.
    Инструкцию прилагаю, в самом конце книжки есть пункт по настройке ПИД
    Мы, тут не ясновидящие, откуда нам знать, что у вас там ещо напогроммировано.. И что в сети происходит, где датчик стоит.. И вооще, если хотите 3 бара поиметь с 16-ти барным датчиком, то посчитайте правильное значение F5.02

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    722

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Мы, тут не ясновидящие, откуда нам знать, что у вас там ещо напогроммировано.. И что в сети происходит, где датчик стоит.. И вооще, если хотите 3 бара поиметь с 16-ти барным датчиком, то посчитайте правильное значение F5.02
    ПЧ новый с коробки, ничего там не на программировано лишнего. По поводу 3 бар это мелочи, суть не в этом f5.02=18.8

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    F0.02=0021
    точно 0021?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png f0.png (74.8 Кб, Просмотров: 17)

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    722

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    точно 0021?
    Вчера вечером настроили. Нет, в параметреF0.02=1121. Но это не должно влиять. В общем все стоит в настройках как написал и он заработал

Похожие темы

  1. настройка управления трехходового крана с ТРМ 12
    от Владимир НН в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2025, 09:37
  2. Пр102 настройка управления шаговыми двигателями
    от Gribnick в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.05.2024, 12:43
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 08:10
  4. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  5. Настройка двойного управления
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •