Страница 404 из 405 ПерваяПервая ... 304354394402403404405 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 4045

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4031

    По умолчанию

    День добрый. Подключил СП307 по modbus tcp к siemens s7 1200. На панели есть кнопка выключения звука (регистр PFW2), при выключении звука панель перестает корректно работать. А именно: полностью перестает получать данные по modbus. Что делать?

  2. #4032
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для регистра - динамическая адресация в помощь

    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Вложение 87235
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    Вложение 87236
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Вложение 87237
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Про динамический регистр, это понятно, как они запятую переносят? Где-то целые значения, а где-то дробные....

  3. #4033

    По умолчанию

    День добрый, коллеги.

    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Последний раз редактировалось TonyMilkers; 15.12.2025 в 15:55.

  4. #4034
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый, коллеги.

    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Захват-11.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #4035
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Про динамический регистр, это понятно, как они запятую переносят? Где-то целые значения, а где-то дробные....
    Данные в регистрах д.быть одного формата.
    Если разные, тогда другой способ, но через расширенный режим
    причем адреса регистров могут быть не по порядку, например
    1 - 4х25 - Word Dec
    2 - 4x31 - DWord Float
    3 - 4x02 - Word Unsigned
    и т.д
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4036
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Данные в регистрах д.быть одного формата.
    Если разные, тогда другой способ, но через расширенный режим
    причем адреса регистров могут быть не по порядку, например
    1 - 4х25 - Word Dec
    2 - 4x31 - DWord Float
    3 - 4x02 - Word Unsigned
    и т.д
    Так, а где почитать про расширенный режим? А формат данных у пчв3 везде один, просто для удобства запятую туда сюда гоняют. Хотя, ничего не надо, просто буду делить на 10, 100, 1000 при необходимости. Спасибо!
    Последний раз редактировалось lord2210; 15.12.2025 в 17:07.

  7. #4037
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Данные в регистрах д.быть одного формата.
    Если разные, тогда другой способ, но через расширенный режим
    причем адреса регистров могут быть не по порядку, например
    1 - 4х25 - Word Dec
    2 - 4x31 - DWord Float
    3 - 4x02 - Word Unsigned
    и т.д
    1 Делаем список регистров
    Скрытый текст:


    3. Нужен "SWITH" с регистром управления, например PSW256
    - делаем размеры "SWITH" как у дисплеев
    - действием Property Contain задаем регистр управления READ [PSW256]
    - действием Insert Unit вставляем наши дисплеи в "SWITH"
    Скрытый текст:

    ВСЕ
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 17:18.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #4038
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1 Делаем список регистров
    Скрытый текст:


    3. Нужен "SWITH" с регистром управления, например PSW256
    - делаем размеры "SWITH" как у дисплеев
    - действием Property Contain задаем регистр управления READ [PSW256]
    - действием Insert Unit вставляем наши дисплеи в "SWITH"
    Скрытый текст:

    ВСЕ
    Скрытый текст:
    Волшебник! Спасибо. Будем пробовать.. 🥴

  9. #4039
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1 Делаем список регистров
    Скрытый текст:


    3. Нужен "SWITH" с регистром управления, например PSW256
    - делаем размеры "SWITH" как у дисплеев
    - действием Property Contain задаем регистр управления READ [PSW256]
    - действием Insert Unit вставляем наши дисплеи в "SWITH"
    Скрытый текст:

    ВСЕ
    Скрытый текст:
    Выполнил ниже приведённые действия, панели расширенного режима не активные. Что то не так делаю опять..
    Для быстрого перехода в папку Application Data для любой версии Win

    1. Запустите окошко «Выполнить», нажав комбинацию клавиш Win+R
    2. Введите или скопируйте туда фразу “%appdata%” без кавычек

    Папка Application Data откроется, невзирая на то, что она скрытая. Ищите в ней папку xinje\TouchWin.
    Открываете в блокноте Option.dat и в секции [software]
    пишите ключ
    UserMode=1
    Если секции [software] нет, то создать ее
    [software]
    UserMode=1

    Снимок.JPG

  10. #4040
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Выполнил ниже приведённые действия, панели расширенного режима не активные. Что то не так делаю опять..
    Для быстрого перехода в папку Application Data для любой версии Win

    1. Запустите окошко «Выполнить», нажав комбинацию клавиш Win+R
    2. Введите или скопируйте туда фразу “%appdata%” без кавычек

    Папка Application Data откроется, невзирая на то, что она скрытая. Ищите в ней папку xinje\TouchWin.
    Открываете в блокноте Option.dat и в секции [software]
    пишите ключ
    UserMode=1
    Если секции [software] нет, то создать ее
    [software]
    UserMode=1

    Снимок.JPG
    В последней версии конфигуратора ОВЕН этот способ не работает, только доступ к системным окнам
    Нужен другой способ
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 404 из 405 ПерваяПервая ... 304354394402403404405 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •