ну и что вы делаете? вы отдаёте себе отчёт в своих действиях?
напишите словами что вы делаете слева и что вы делаете справа. что это за цифры, а?
Screenshot_38.jpg
ну и что вы делаете? вы отдаёте себе отчёт в своих действиях?
напишите словами что вы делаете слева и что вы делаете справа. что это за цифры, а?
Screenshot_38.jpg
У ПЛК и компа должны IP отличаться в последних цифрах. IP ПЛК вы должны уже точно знать. https://rutube.ru/video/e953a4b0d919...05b36ebffdeb1/
Для открытия примеров надо поставить все таргеты, примеры для разных ПЛК и могут открыться с ошибками.
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2025 в 08:30.
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой. Не могу записать значение в modbus slave устройство в переменную COIL. Использую: мастер - ПЛК110 Codesys 2.3, слейв - SMSD 4.2 Modbus.
Подскажите как реализовать команду 0x05 (Write Single Coil)?
Добрый день.
По ссылке архив проекта (проект, таргет, библиотеки): https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...ingle_coil.zip
Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 26.12.2025 в 11:19.
Благодарю!
Добрый день! Подскажите пожалуйста если знаете. Пишу код в Codesys v2.3 на языке CFC всё работает, перехожу на ST пишет ошибку, конфигурация аппаратуры.
Добрый день! Подскажите пожалуйста если знаете. Пишу код в Codesys v2.3 на языке CFC всё работает, перехожу на ST пишет ошибку, конфигурация аппаратуры.