Показано с 1 по 4 из 4

Тема: УкПЧВ1

  1. #1

    Question УкПЧВ1

    Есть частотный преобразователь ПЧВ1-2К2-А. Требуется настроить в нем ПИД-регулятор. Связь по каналу RS-485. В конфигураторе на вкладке удаленного управления сигналом запуска установлен RS-485, а источником задания частоты является ПИД регулятор. (см. рис. 1).
    Далее на вкладке ПИД-регулятора установлены параметры ПИД-регулирования (см. рис. 2), но при запуске такой конфигурации, привод начинает вращаться до максимальной частоты. Может быть кто-то сталкивался и знает решение?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2025-12-08_16-46-33.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	62.9 Кб 
ID:	87142   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2025-12-08_16-43-32.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	39.8 Кб 
ID:	87143  
    Последний раз редактировалось Ismail; 08.12.2025 в 09:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Время интегрирования для начала поставь 1000.

  3. #3

    По умолчанию

    Коэффициенты P, I, D будут подбираться по мере выполнения задачи. Проблема пока только в том что, ПИД регулятор работает как-то иначе.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Ismail
    Первый скрин, пункт "Источник обратной связи" стоит "панель управления". Мне кажется, там должен стоять как минимум аналоговый вход, куда подключен датчик, контролирующий процесс.