Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Два вопроса по этой конструкции:
1) как она работает;
2) если сетевые переменные по умолчанию энергонезависимые и обычные переменные можно то же объявить энергонезависимыми, то зачем вообще нужна эта конструкция ?
1) В момент запуска выходные переменные могут быть еще не рассчитаны, поэтому запишут в энергонезависимую переменную ноль. Эта конструкция на один цикл не дает это сделать
2) Можно и обычные переменные делать энергонезависимыми, но с ними может быть такая же ситуация, когда в момент запуска они перезаписываются нулем. Конструкция не дает этого сделать