Цитата Сообщение от Катан Посмотреть сообщение
Помогло, но теперь доступна только запись, т.е. если я делаю двойную связь, то параметр не реагирует на действия в окне, но если сделать только запись то параметр меняется и записывает в ПЛК

Создается ощущение что значение в ПЛК записывает в мастерскаду значение и не дает сделать обратного
"Двойная связь" должна выглядеть так: создание входящей связи путем перетягивания части "Вход" тега на параметр "Текущее значение" элемента ввода, и создание выходной - путем перетягивания параметра "Текущее значение" на часть "Выход" тега. Или просто перетягиваете правой кнопкой тег на экран и выбираете "Элемент ввода" и "Двунаправленная связь".
Посмотрите в справке видео об особенностях управления в MS (а особенности действительно есть)