Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СП300 и PLC Wago

    Коллеги, столкнулся со странным. Имеется панель СП310 и контроллер wago 750-890. Связь по modbus-TCP. На панели на главный экран выведены регистры связи с PLC. По некоему биту от контроллера на панели должно открываться окно. При открытии окна с очень высокой вероятностью свзяь с PLC "замирает", т.е. значения регистров связи перестают меняться и при снятии управляющего бита окно не закрывается. Попробовал перевести управление окном на экранный переключатель. Теперь окно и открывается и закрывается, но всё равно с высокой вероятностью (~70%) при открытии или при закрытии окна связь замирает. Попробовал вместо контроллера подставить modbus-эмулятор на ПК - с ним эффект пропадает (можно и битом и переключателем моргать сколько угодно – связь сохраняется).

    Пробовал контроллер и панель "отсаживать" в локальную сеть, в которой кроме них больше никого нет – тоже не помогает.

    С одной стороны получается, что проблема не в панели, а в контроллере. Но тогда почему замирают ВСЕ регистры связи? Панель перестаёт формировать запросы?

    P.S. Если вместо открытия окна переходить на другой экран, связь тоже замирает. Я в панике!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txp Test.txp (10.31 Мб, Просмотров: 7)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Коллеги, столкнулся со странным. Имеется панель СП310 и контроллер wago 750-890. Связь по modbus-TCP. На панели на главный экран выведены регистры связи с PLC. По некоему биту от контроллера на панели должно открываться окно. При открытии окна с очень высокой вероятностью свзяь с PLC "замирает", т.е. значения регистров связи перестают меняться и при снятии управляющего бита окно не закрывается. Попробовал перевести управление окном на экранный переключатель. Теперь окно и открывается и закрывается, но всё равно с высокой вероятностью (~70%) при открытии или при закрытии окна связь замирает. Попробовал вместо контроллера подставить modbus-эмулятор на ПК - с ним эффект пропадает (можно и битом и переключателем моргать сколько угодно – связь сохраняется).

    Пробовал контроллер и панель "отсаживать" в локальную сеть, в которой кроме них больше никого нет – тоже не помогает.

    С одной стороны получается, что проблема не в панели, а в контроллере. Но тогда почему замирают ВСЕ регистры связи? Панель перестаёт формировать запросы?

    P.S. Если вместо открытия окна переходить на другой экран, связь тоже замирает. Я в панике!
    Обычно панель зависает при нарушении обмена данными.
    Скорее всего, на открываемых окнах находятся данные, которые панель не может считать с ПЛК по какой-либо причине (а с эмулятора - может)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Обычно панель зависает при нарушении обмена данными.
    Скорее всего, на открываемых окнах находятся данные, которые панель не может считать с ПЛК по какой-либо причине (а с эмулятора - может)
    В приложенном примере на открываемых окнах только диагностика связи с PLC и переключатель с индикацией, привязанный к биту внутренней памяти. И почему тогда связь замирает при закрытии окна?

  4. #4

    По умолчанию

    Посоветую поступить так:
    1. сделать документ эксель и переписать туда все действующие регистры с ПЛК (позволит не ошибаясь и наглядно знать что используется в проекте, где есть разрывы). Заставить (временно) все эти регистры "шевелиться - менять значения", привязать прибавлялки.
    2. сделать в СП3*** темповый пустой проект, с одним главным окном (прям шевелящимся горохом). Вывести туда все эти регистры числами. Станет нагляднее и виднее что шевелится, что перестает. Потом будете усложнять окна, как разберетесь в причинах

    Скорее всего это должно помочь разнести проблему на части, но если нет:
    Далее пробовать используя Modbus Pool/ Modbus Slave заменяя то ПЛК, то панель - искать виновное звено.
    Там у Wago есть свои правила по обращению с памятью. Попробуйте поискать разрывы и если они есть, то заполните/объявите
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так вам надо сначала проверить, что этот бит приходит (или не приходит) в панель, без всяких окон. Может есть смещение адресов регистров или бит.
    Проще всего поставить несколько целочисленных дисплеев с адресами 321, 322 и 323 и проверить число, в соответствии биту.
    322 адрес число 1 соответствует 0 биту.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Да-да, ещё он может оказаться не 0вым, а 7мым, например, из-за особенностей модбас...
    С адресацией всё в порядке. В контроллере задействованы регистры с 256 по 365 (без разрывов). И пока всё крутилось на одном экране, никаких проблем не было.
    В данном случае я специально для исследования проблемы оставил в панели только один запрос, не меняя программу контроллера.

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Посоветую поступить так:
    1. сделать документ эксель и переписать туда все действующие регистры с ПЛК (позволит не ошибаясь и наглядно знать что используется в проекте, где есть разрывы). Заставить (временно) все эти регистры "шевелиться - менять значения", привязать прибавлялки.
    Это было сделано изначально. С момента начала проекта.

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    2. сделать в СП3*** темповый пустой проект, с одним главным окном (прям шевелящимся горохом). Вывести туда все эти регистры числами. Станет нагляднее и виднее что шевелится, что перестает. Потом будете усложнять окна, как разберетесь в причинах
    Собственно, пока не понадобилось делать окна, всё на одном экране замечательно крутилось. Вот примерный вид экрана.
    Пример.jpg

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Скорее всего это должно помочь разнести проблему на части, но если нет:
    Далее пробовать используя Modbus Pool/ Modbus Slave заменяя то ПЛК, то панель - искать виновное звено.
    Там у Wago есть свои правила по обращению с памятью. Попробуйте поискать разрывы и если они есть, то заполните/объявите
    Я использовал mdbus32 вместо контроллера, и как уже писал, проблема при этом уходит. Вместо панели я использую скаду, которая тоже всё прекрасно читает и пишет.

    Но почему панель перестаёт генерировать modbus-запросы, когда открывается или закрывается окно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    С адресацией всё в порядке.
    Но почему панель перестаёт генерировать modbus-запросы, когда открывается или закрывается окно?
    Потому что на экране есть обращение к адресу, а в Окне его может не быть, когда оно закрыто.
    Вам надо использовать ФО (функц. области) , для ваших бит, читать биты и присваивать во внутренние биты PSB256 и выше, внутренними битами открывать окна, ФО сделать глобальными.
    Если это возможно использовать маски бит вместо бит, копировать меньше надо будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 09:50.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Потому что на экране есть обращение к адресу, а в Окне его может не быть, когда оно закрыто.
    Вам надо использовать ФО (функц. области) , для ваших бит, читать биты и присваивать во внутренние биты PSB256 и выше, внутренними битами открывать окна,
    ФО сделать глобальными.
    Это может объяснить, почему затыкается обмен, если я управляю окном битом из контроллера. А почему это происходит при нажатии переключателя? По переключателю окно открывается/закрывается нормально, а запросов к контроллеру нет. А подставляю вместо контроллера модбас-эмулятор - запросы идут.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Коллеги, столкнулся со странным. Имеется панель СП310 и контроллер wago 750-890. Связь по modbus-TCP. На панели на главный экран выведены регистры связи с PLC. По некоему биту от контроллера на панели должно открываться окно. При открытии окна с очень высокой вероятностью свзяь с PLC "замирает", т.е. значения регистров связи перестают меняться и при снятии управляющего бита окно не закрывается. Попробовал перевести управление окном на экранный переключатель. Теперь окно и открывается и закрывается, но всё равно с высокой вероятностью (~70%) при открытии или при закрытии окна связь замирает. Попробовал вместо контроллера подставить modbus-эмулятор на ПК - с ним эффект пропадает (можно и битом и переключателем моргать сколько угодно – связь сохраняется).

    Пробовал контроллер и панель "отсаживать" в локальную сеть, в которой кроме них больше никого нет – тоже не помогает.

    С одной стороны получается, что проблема не в панели, а в контроллере. Но тогда почему замирают ВСЕ регистры связи? Панель перестаёт формировать запросы?

    P.S. Если вместо открытия окна переходить на другой экран, связь тоже замирает. Я в панике!
    Наконец-то удалось разобраться в чём была проблема и, если не победить, то, по крайней мере, обойти.
    Оказалось, что как ни настраивай функциональную область, которая перекладывает регистры из слейва во внутреннюю память (других способов чтения слейва в данном проекте нет), она всё равно лупит запросы как пулемёт, со всей доступной панели скоростью. Как следствие, при открытии/закрытии окна теряется ответ на один из запросов, что вводит панель в ступорозное состояние: запросы на запись она продолжает посылать, но не слышит ответов, а запросы на чтение даже не формирует.
    А вот, чтобы замедлить этот "пулемёт", следует воспользоваться совсем другим параметром — "Время ожидания" в настройках слейва.
    Sample.jpg
    Если его выставить хотя бы на 100 мс, все проблемы с окнами исчезают.

    Получается это не "Время ожидания", а цикл опроса слейва... Надеюсь, кому-то в будущем поможет.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15