Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
Добрый день
у вас получилось опросить ТВ7
просто у меня таже проблема только с измеритель-регулятор ТРИД ИСВ151
КСК монитором опрашивает регистр 0 по адресу 1 протокол ASCII
а OPC сервером пишет устройство вернуло запрос код ошибки 1
никак не могу связать его по рс485 с пр103
Ошибка 1 означает, что указанный код функции Modbus устройством не поддерживается.
Для более детального рассмотрения напишите на почту support@owen.ru, приложите документацию на прибор, его сетевые настройки, проект OPC-сервера / OwenLogic.