Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Преобразование 4..20 в 4..20 с обрезкой шкалы

  1. #1

    По умолчанию Преобразование 4..20 в 4..20 с обрезкой шкалы

    Добрый день.
    Нам необходимо решить проблему подключения аналогового датчика 4..20mA со шкалой -100..+20С к контролеру с настроенной шкалой -100…0. Переконфигурировать контроллер нет возможности. Возможно ли для данной цели использовать ваш прибор ТРМ (либо другой). Как я понимаю можно настроить выход прибора под определенные уставки.
    То есть привязать к аналоговому выходу 4..20mA шкалу -100..0
    Может подтвердить возможность использовать вашу продукцию?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Можно попробовать ПРку там уже есть готовые макросы для маштабирования можете в эмуляторе поигратся и проверить результат на выходе. У нас всегда пару ПР200х8(универсальных по вх/вых) для таких целей на подхвате. Особенно спасает когда датчики с выходом 0-10В откуривают а в резерве остались только токовые....на экран ПРки выводим значения на входе и на выходе токовые 4-20(вольтовые у нас попадаются разные вариации и 2...8 есть и 0...5 ну и классика 0...10) и маштабированные если надо...но потом всеже стараемся уйти к заводскому решению...а как временно норм...
    У вас то задача облегчена тем что сигнал уже нормированый и не надо какойто экзотический полином оцифровывать))
    Может можно в вашем датчике нормирующий преобразователь заменить например на НПТ3 или НПТ1? Но я не помню можно в этот диапазон машиабирования попасть...у нас такой не формат
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 28.11.2025 в 06:04.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    ВикторК
    Я делал такой преобразователь на ПР200. В оригинальной установке стоял датчик давления 100бар 4-20мА, доступа к контроллеру нет. Датчик вышел из строя, под рукой был аналогичной конструкции, но на 1000бар. Нарисовал в ПР простенький конвертер, работало нормально. Каких-либо тормозов в преобразовании не заметил, хотя датчик контролировал довольно скоростной процесс, за пару секунд давление могло меняться в половину диапазона.
    На счет применения ТРМ. В некоторых приборах есть режим "регистратор", там можно настраивать диапазон выхода под свою задачу. Но как по мне - на ПРке удобнее и понятнее, хоть и чуть дороже.

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ1 с типом выхода "И" в режиме "Регистратор"

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Была не так давно подобная тема, если не изменяет память, там(в ТРМ1) и без режима "Регистратор" можно настроить нужный диапазон!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы. Буду разбираться детальнее в вопросе по приборам которые посоветовали.

Похожие темы

  1. Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307
    от NIK-85 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2024, 14:36
  2. Питание для датчика давления и шкалы измерения
    от Alex_sev6 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 22:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 02:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 10:31
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •