Тема: PID-регулирование "скачущей" измеряемой величины

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от W1nn1ep00h Посмотреть сообщение
    Регулятор нормально выводи значение на уставку, но просадки из-за отклонений назад напрягают, поэтому и задал такой вопрос.
    У нас условие держать разницу давлений 0.9 бар. Поэтому и входное значение с сотыми. Или вы предлагаете бары перевести в кПа , чтобы регулятор работал с целыми числами, а не с
    десятыми или сотыми?
    Про фильтры в самом модуле прочитали? Фильтр можно подстроить.
    По ПИД-у, достаточно увеличить интегральную составляющую, что бы не реагировало на сотые так быстро.