    Здравствуйте!

    Коллеги, имеется задача по программированию ПР205-24.1211.06.2.0 с ПРМ-24.2.
    Панель оператора ETG 9,7” серии ONI ETG-CP-097.

    Нужно к 28.11.2025 г (написать и удалённо отладить на объекте код).

    Сдача системы = до 01.12.2025 г.
    Последний раз редактировалось elefantkip; 10.11.2025 в 18:52.
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Особенно понравилось: открываем клапан нажатием на изображение, то что клапан открыт рисуем зелененьким...
    А если он не открылся? Да, офигенный проект. Хоть сейчас я немного смягчился по поводу своих проектировщиков...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Есть клапана с контролем(датчиком) состояния!
    Если критично это знать.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть клапана с контролем(датчиком) состояния!
    Да клапана то может и есть. Только в схеме только DO, а диагностировать открылся ли клапан или не закрылся косвенными методами тот ещё...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Прикольно, ни одного датчика давления нет, только температуры...

  6. #6

    По умолчанию

    Задание не выглядит чем-то сверхъестественным.
    Я браться не буду, т.к. не смогу участвовать в ПНР из-за полной занятости на работе. А ведь там не только загрузка двух программ, но и настройка ПЧВ и сети Modbus, причём, ошибки монтажа Modbus (неустойчивую связь) будут объявлены недоработками программы и плохими заклинаниями в ПР205 - это так, из опыта давнего и буквально пятничного прошлой недели.

    После прочтения остались вопросы:
    - нет перечня блокировок (параметр и что блокирует, причём параметр - в том числе и отказ датчика, отказ ПЧВ, обрыв связи с ПЧВ, отказ управления (ПЧВ включили, а насос не включился) и прочее), какие блокировки останавливают "свой" агрегат, а какие все агрегаты
    - нет названия ПЧВ, а ведь с ним связь по Modbus
    - нет пояснений к параметрам, вводимым в таблицы - например, задание t, пауза, скор.нагрева
    - нет списка вводимых параметров
    - для 2-х позиционного управления температурой параметров, обычно, больше, чем уставка и гистерезис - можно посмотреть список в ТРМ1 - там и минимальное время удержания в каждом состоянии, и задержки переключения, и описание понятия "дифференциал" - симметричный относительно уставки или только на снижение относительно уставки
    - присутствует программный задатчик температуры задание t, пауза, скор.нагрева - нет описания, как поступать после прерывания последовательности работы (например, из-за отказа ПЧВ мешалки/насоса/другой причины, отключения питания) - начинать сначала или продолжить с места останова
    - на СА нет распределения датчиков и ИМ по подсистемам
    - на СА присутствует расходомер Д1 - его нет среди алгоритмов и чертежей видеокадров

    Это так, навскидку.

    Повторюсь - браться не собираюсь.
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.11.2025 в 20:15.

Похожие темы

  1. Задача об АР
    от Нока в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 21:36
  2. задача codesys
    от Vik/Vik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 13:03
  3. Задача временного управления электроклапанами
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 11:57
  4. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •