    По умолчанию Потеря Eternet - безопасный режим

    Как сделать так, что-бы при потере связи (Eternet) сетевые переменные переходили (сбрасывались) в "значение по умолчанию" в ПР103?
    Установка Прбор-Настройка прибора-Модбус Славе-Таймаут перехода в безопасное состояние ничего не даёт пробовал разные значения, отличные от нуля - не помогает (значение не меняется). Это очень плохо...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vchigrin Посмотреть сообщение
    Как сделать так, что-бы при потере связи (Eternet) сетевые переменные переходили (сбрасывались) в "значение по умолчанию" в ПР103?
    Установка Прбор-Настройка прибора-Модбус Славе-Таймаут перехода в безопасное состояние ничего не даёт пробовал разные значения, отличные от нуля - не помогает (значение не меняется). Это очень плохо...
    Я на ПР200 использую переменную "Статус". ПР200 - мастер.

    "Статус" — указание булевской переменной, в которую записывается статус прибора: 1 — устройство функционирует нормально, 0 — связь с устройством потеряна.

  3. #3

    По умолчанию

    Выходам надо еще задать то самое "безопасное состояние":
    Owen.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Боровичи, Новг.обл.
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Всё, вроде, сделал - Не помогает...
    Вопрос - как тут проект "прикрутить" что-бы показать что я делал?

    А выходам - по молчанию задано 0. Но это не поможет, т.к. обрыв связи- не значит что программа не работает, она работает, а т.к. сетевая племенная имеет значение, то она и копируется на выход. Менять надо именно сетевую переменную.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось vchigrin; 10.11.2025 в 10:36.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vchigrin Посмотреть сообщение
    Как сделать так, что-бы при потере связи (Eternet) сетевые переменные переходили (сбрасывались) в "значение по умолчанию" в ПР103?
    Установка Прбор-Настройка прибора-Модбус Славе-Таймаут перехода в безопасное состояние ничего не даёт пробовал разные значения, отличные от нуля - не помогает (значение не меняется). Это очень плохо...
    Безопасное состояние в настройках прибора работает только в том случае, если логика в приборе остановлена (переключатель работа-стоп в положении стоп) и от мастера нет запросов в течение таймаута.
    Для реализации безопасного состояния в режиме работа нужно использовать концепцию Heartbeat. Для этого в мастере требуется организовать постоянно изменяющуюся переменную и передавать ее в ПР. На стороне ПР реализовать проверку на изменяемость этой переменной. Если переменная не изменялась в течение установленного времени - переводить значения в безопасное состояние. Пример во вложении.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 10.11.2025 в 10:51.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Боровичи, Новг.обл.
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Королев Кирилл
    Спасибо за пояснение. Впрочем я уже собирался пойти по этому пути, однако вы предоставили пример реализации. И за это спасибо!
    Считаю тема закрыта. Т.к. понятно, что внутри ПР103 это не реализовано (быстрой готовой переменной нет), ну а как сделать это самому - понято.

Похожие темы

  1. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  2. 2 ПЛК150 по ETERNET на панель
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 05:26
  3. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  4. связь по eternet
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 15:19
  5. ПЛК100 по Eternet через switch
    от Денис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •