    Всем человеческое спасибо за ответы! Задача решена, но возникла другая)
    Необходимо откалибровать аналоговые входа ПР200 по сопротивлению. Мастер юстировки предлагает свои значения сопротивлений, я не имея таких диапазонов сопротивления задал те, которыми располагал. В итоге юстирования получил сообщение "коэффициенты не рассчитаны" (что то подобное), подскажите, что мог упустить/сделать не так?

  2. #8542

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valdik Посмотреть сообщение
    Всем человеческое спасибо за ответы! Задача решена, но возникла другая)
    Необходимо откалибровать аналоговые входа ПР200 по сопротивлению. Мастер юстировки предлагает свои значения сопротивлений, я не имея таких диапазонов сопротивления задал те, которыми располагал. В итоге юстирования получил сообщение "коэффициенты не рассчитаны" (что то подобное), подскажите, что мог упустить/сделать не так?
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Нужен источник эталонных сопротивлений, например магазин сопротивлений. https://docs.owen.ru/product/pr200/8...1#topic-108313

  3. #8543

    По умолчанию

    Тоесть, нужны именно те номиналы что запрашивает мастер юстировки?

  4. #8544
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valdik Посмотреть сообщение
    Всем человеческое спасибо за ответы! Задача решена, но возникла другая)
    Необходимо откалибровать аналоговые входа ПР200 по сопротивлению. Мастер юстировки предлагает свои значения сопротивлений, я не имея таких диапазонов сопротивления задал те, которыми располагал. В итоге юстирования получил сообщение "коэффициенты не рассчитаны" (что то подобное), подскажите, что мог упустить/сделать не так?
    Проблема вероятно не сама возникла, а Вы её сами создали на ровном месте, мне так кажется, мне почему-то ни разу не приходилось калибровать ПР200, хотя их было не меньше десятка, короче, наверно гораздо дешевле купить новое ПР200 чем приборы для калибровки, мне так кажется и больше туда не лезьте, так поступают обычно новички когда у них что-то не получается, не знаю зачем, у меня даже не хватает фантазии, наверно чтобы найти приключений на свою задницу!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #8545

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Попал в руки ПР114-220-8Д4А, на нем начал изучение ПР.
    Вопрос: подключился к ОЛ, во вкладке Прибор > Настройки прибора > Входы > Дискретные (только). Аналоговых входов нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, ведь согласно маркировке прибора, рассчитывал увидеть 4 аналоговых входа?
    Спасибо

  6. #8546
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vostok17 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Попал в руки ПР114-220-8Д4А, на нем начал изучение ПР.
    Вопрос: подключился к ОЛ, во вкладке Прибор > Настройки прибора > Входы > Дискретные (только). Аналоговых входов нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, ведь согласно маркировке прибора, рассчитывал увидеть 4 аналоговых входа?
    Спасибо
    Ищите входы на холсте. Через настройки они не настраиваются

  7. #8547

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ищите входы на холсте. Через настройки они не настраиваются
    Хорошо, вижу на холсте, в свойствах входа указал 0-10, подаю на вход 0-10, со входа подаю значение на "сравнение", но не вижу значения входа. Где ошибаюсь?
    251103.PNG
    Последний раз редактировалось Vostok17; 03.11.2025 в 17:34.

  8. #8548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vostok17 Посмотреть сообщение
    Хорошо, вижу на холсте, в свойствах входа указал 0-10, подаю на вход 0-10, со входа подаю значение на "сравнение", но не вижу значения входа. Где ошибаюсь?
    251103.PNG
    0-10 указали, а максимум по умолчанию 1, сделайте 10.
    У вас эмуляция включена, то есть вам надо на входе задать вручную от 0 до 10. Эмуляция на скрине 1 Эмуляция.jpg
    Для онлайн работы запишите проект в ПР, включите онлайн отладку, тогда можно будет подавать на вход 0-10
    и видеть сколько пришло на вход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 18:31.

  9. #8549

    По умолчанию

    Спасибо большое!

  10. #8550

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    0-10 указали, а максимум по умолчанию 1, сделайте 10.
    У вас эмуляция включена, то есть вам надо на входе задать вручную от 0 до 10. Эмуляция на скрине 1 Эмуляция.jpg
    Для онлайн работы запишите проект в ПР, включите онлайн отладку, тогда можно будет подавать на вход 0-10
    и видеть сколько пришло на вход.
    Спасибо большое!

Страница 855 из 869 ПерваяПервая ... 355755805845853854855856857865 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •