На предыдущих скринах у вас IP разный и адрес слейва (Unit ID) тоже и период чтения выключен (по умолчанию 100 мс).
Если не ошибаюсь слев адреса в Лого с 512
То есть Q2 это бит 8193, соответственно регистр 512 бит 1 ( Q1 - бит 8192 - адрес 512 бит 0)
Q11 соответственно бит 8202 или 512 бит 10
Вот и ставьте эти адреса в ПР103
Для проверки правильности байт и регистров просто читайте целое число, адрес 512, при включении Q2 должно быть число 2