    Цитата Сообщение от Iliaaer Посмотреть сообщение
    Через ModBus poll у меня получается считывать регистры с Logo (Server), но ПР103 не видит соединение с Logo
    На предыдущих скринах у вас IP разный и адрес слейва (Unit ID) тоже и период чтения выключен (по умолчанию 100 мс).
    Если не ошибаюсь слев адреса в Лого с 512
    То есть Q2 это бит 8193, соответственно регистр 512 бит 1 ( Q1 - бит 8192 - адрес 512 бит 0)
    Q11 соответственно бит 8202 или 512 бит 10
    Вот и ставьте эти адреса в ПР103
    Для проверки правильности байт и регистров просто читайте целое число, адрес 512, при включении Q2 должно быть число 2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 15:28.

Похожие темы

  1. Есть ли в ПР103 сдвиговый регистр по аналогии с Logo?
    от Александр1313 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2022, 16:16
  2. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  3. ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    от Бибарс в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:37
  4. связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:44
  5. Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 19:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •