Тема: овен лоджик управление по модбас рту частотником

  1. #21

    По умолчанию

    Я считывал и сохранял лог в виде текстового файла и глазами разбирал - после разбора пары пакетов всё легко разбирается.
    Так ошибки искал.

    Включал какие-то снифферы (прослушки) COM-порта, свои программы-утилиты делал на FreePascal и библиотеке Ararat Synaser.

    Сложилось впечатление, что со снифферами беда - нет нормальных бесплатных. Бесплатные - неудобные, а из-за редкого анализа не хочется покупать. Лет 10 назад установил хороший сниффер, но он с тех пор стал платным и поэтому пришлось отказаться от него.
    Крайний раз пришлось искать и бросить это дело год назад.

    Кажется, логи ещё собирал при помощи разных терминалов типа PuTTY.

    Т.е. берите
    - терминал PuTTY
    - убогий сниффер
    - делайте утилиту самостоятельно - не универсальную, но сейчас поможет

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Т.е. берите
    - терминал PuTTY
    - убогий сниффер
    - делайте утилиту самостоятельно - не универсальную, но сейчас поможет
    Я в этой теме новичек, даже не понятны термины. Может быть потом, если повезет и не заброшу это интересное занятие...

  3. #23

    По умолчанию

    PuTTY - готовая бесплатная программа, позволяющая прослушивать и отправлять данные в канал связи, в том числе и через COM-порт.

    Снифферы и прослушки - программы, позволяющие подключиться к порту ввода-вывода, даже если компьютер сам его использует для обмена - например, можно увидеть обмен между OwenConfigurator и прибором. Сам порт не обязательно должен быть занят какой-то программой - можно просто прослушивать к***** как PuTTY.

    Самодельная программа, обычно, близка к PuTTY, но её можно наделить дополнительным функционалом - перебрать все адреса в сети Modbus, перебрать все регистры для устройства, при прослушке выделить адреса устройств, участвующих в обмене. Что сделаете, то и будет.
    Я делаю короткие утилиты на 20-50 строк. Эти утилиты потом никогда не нужны, но в конкретный момент для их замены нужно искать какую-то чужую мегапрограмму - проще утилиту написать.

  4. #24

    По умолчанию

    Калькулятор Modbus RTU https://rapidscada.net/modbus 1 Расшифровка Модбас.jpg
    Забиваете строку, например из ОРС сервера и подучаете расшифровку посылки
    Есть калькуляторы TCP и CRC (контрольная сумма посылки)
    ОРС серверы https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2025 в 10:33.

  5. #25

    По умолчанию

    Сегодня управлял ПЧ с помощью Modbus poll, получилось все норм.
    Вопрос: можно ли подключаться параллельно ПР-200? У меня не получилось, когда напрямую, то нормально.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    PuTTY -

    Снифферы и прослушки -
    Modbus poll. это одна из них?
    Я пока ее установил, изучаю потихоньку.

  7. #27

    По умолчанию

    Да, учусь расшифровывать посылки и ответы.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Сегодня управлял ПЧ с помощью Modbus poll, получилось все норм.
    Вопрос: можно ли подключаться параллельно ПР-200? У меня не получилось, когда напрямую, то нормально.
    Что значит параллельно?
    В сети модбас, может быть только 1 мастер, в вашем случае Modbus poll, все остальные только слейвы.
    И ПР200 тоже должен быть слейв, только с другим адресом.

    ОРС серверы обычно тоже мастера, но некоторые (Modbus Universal MasterOPC) может быть и слейвом, при настройке.

    Сниффер (программа прослушки) тоже прикидывается слейвом, только позволяет читать определённые адреса (посылки), для опрелелённого слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2025 в 19:00.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что значит параллельно?

    И ПР200 тоже должен быть слейв, только с другим адресом.
    Понятно, значит modbus poll, не является Сниффером. Верно?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Понятно, значит modbus poll, не является Сниффером. Верно?
    Это более сложный инструмент для работы с Modbus.
    Она платная и я ею не пользуюсь, хотя видел у других.

    Сниффер - это одна из возможностей этого мультиинструмента.

    Чаще всего именно сниффер позволяет видеть обмен в таком виде
    Код:
    000137: 14.11.2016 16:24:58.879 +0.015
    
     23 47 4B 47 4D 54 4D 4F 48 4A 49 4A 47 4A 49 53          #GKGMTMOHJIJGJIS
     53 54 47 54 49 54 53 4A 4A 0D                            STGTITSJJ.
    
    000145: 14.11.2016 16:24:58.926 +0.015
    
     23 47 4B 47 4F 49 54 4C 52 4A 49 4A 47 4A 47 4A          #GKGOITLRJIJGJGJ
     47 49 55 4A 4A 4A 47 4C 4D 50 4D 48 47 0D                GIUJJJGLMPMHG.
    Последний раз редактировалось FPavel; 21.10.2025 в 20:36.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Паненль овен лоджик
    от Михаил Непомнин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 11:01
  2. Управление частотником AFD-L от ПР200
    от Vitovan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 14:46
  3. Управление частотником TECORP HCP 47P5K с ПЛК 110 по rs485
    от paveldik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 14:29
  4. Не устанавливается Овен лоджик
    от arelavv в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 13:46
  5. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •