В руководстве ПЛК63 указана максимальная частота на дискретных входах 50гц, однако при 10гц счётчик перестаёт чкитать импульсы. Язык CFC
В руководстве ПЛК63 указана максимальная частота на дискретных входах 50гц, однако при 10гц счётчик перестаёт чкитать импульсы. Язык CFC
Alex61
Если счет делается в теле программы, то вероятнее всего цикл программы больше 100мс.
Что бы повысить скорость счета над использовать прерывание по таймеру, если ПЛК63 поддерживает такое. Либо уменьшить время цикла до 20мс, если получится.
Отключи фильтрацию для дискретных входов
Захват-11.png
Постоянную времени сделай 0
ЗЫ.
Захват-12.png
Последний раз редактировалось petera; 10.10.2025 в 12:45.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день. Помогите. Плк110 +Си-8 протокол Овен. Показания dtmr (dword) как преобразовать в нормальный вид часы минуты секунды? В кодесис 2.3 SFC
Последний раз редактировалось Дмитрий...; 14.10.2025 в 17:36.
Добрый день. Есть вопрос для тех кто работает с ПЛК110. Суть в следующем. Есть программа, которая собирает дискретные сигналы в байты, и далее 4 байта в двойное слово. Потом это число через порт RS-485 номер 2(Slave), опрашивается с помощью МСД200. Проблема в том, что число в контроллере не совпадает с числом в МСД200. Отличие небольшое. Не пойму в чем проблема. Может кто подскажет. Скрины прикладываю.фото 1.jpgфото 2.jpgфото 3.jpgфото 4.jpgфото 5.jpgфото 6.jpgфото 7.jpg
Последний раз редактировалось Сергей1978; 16.10.2025 в 19:20.
Именно так, у вас происходит конвертация DWORD_TO_REAL, скрин 1 Конвертация_2.jpg или 1 Конвертация.jpg
Число 134217756 при конвертации округляется до 134217760, у REAL не хватает точности, 8 знаков, 9 знак округляется.
Зачем так сделали в МСД200, вопрос к разработчикам.
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2025 в 20:53.