Здравствуйте, столкнулся с проблемой записи данных с параметра Masterscada 4d в протокол Modbus RTU контроллера M3000-Т, параметр чтение/запись System real param и в протоколе и в дереве объекта. В дереве объекта завел под это дело два параметра - один для отображение уставки, другой для записи. И вот, при изменении параметра в протоколе, данные в дерево записываются в параметр который я привязал для отображения, все хорошо, а при изменении значения параметра который для записи из дерева в протокол, в протоколе изменений никаких не происходит.
Версия Мастерскады 1.2.18, м3000т версии 2.0, он к слову еще в демо версии системы исполнения, запрос на предоставления лицензии направил, пока не ответили. Данная проблема наблюдается и на реальном обьекте, где уже стоит RT с ключом, и в демо версии в режиме эмуляции контроллера. При назначении дерева объекта в узел контроллера - работает, но соответственно не получается уже с исполнения скады ничего сделать. Может так быть из за отсутствия лицензии на м3000т инсат, если нет, то в чем еще может быть причина, так понимаю межузловая связь по умолчанию должна отрабатывать?
Без имени.jpg




Ответить с цитированием