Добрый день!

Судя по форуму - я один тут такой везунчик. ПЧВ1 7,5 кВт крутит двигатель центрифуги 5,5 кВт (объем барабана 0,8м3, скорость барабана 1200 об/мин (двигатель 1420 об/мин). Инерционность огромная, остановка выбегом - до 40 минут. По таблице подобрал и установил тормозной резистор (80 ОМ надлежащей мощности), поменял останов с выбегом на останов с торможением в частотнике, но никаких изменений. Прочитал в инструкции, что нужно снимать какие-то защитные колпачки с клемм ТР, но не нашел их, вроде как обычные клеммы. Перебрал все параметры торможения, которые были в меню - никакого эффекта. Частотники других производителей по умолчальным установкам резистор используют нормально, он греется (первый раз с дымком), торможение происходит за 4-5 минут. Есть какие-нибудь идеи?
Менял уже три частотника (был запас), думал заводской брак. Нет, ничего подобного.
PS. Между выходом частотника и двигателем (он далеко, кабель почти 80 метров) установлен синус, подобран корректно, с частотниками других производителей опять же никаких проблем не вижу.