Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Читайте руководство, там есть переключение сигнализатора. Или просто реле перекоммутируйте.
Только проверьте, что при отключении питания прибора 2ТРМ1 реле встанет в положение для срабатывания сигнализации и защиты. Это называется "отсутствие напряжения в цепях автоматики безопасности".
Чтобы простым отключением прибора не позволить ему игнорировать аварийную ситуацию.