    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шишкин лес Посмотреть сообщение
    Добрый день. Форумчане, подскажите пожалуйста, кокой номер у данного датчика температуры, при использовании его с 2трм1 Сбил настройки до заводских, а теперь не могу восстановить, тип датчика не знаю. Датчик ДВУХПРОВОДНОЙ Очень похож на Герметичный датчик температуры DS18B20
    Открываем руководство 2ТРМ1 на сайте и смотрим таблицу датчиков. Там куча Термопар, ТСП, токовые датчики (у каждого свой код),
    кроме вашего DS18B20 https://docs.owen.ru/product/2trm1/d...harakteristiki
    Коды датчиков https://docs.owen.ru/product/2trm1/d...aemyh-datcikov

    Вам надо к экстрасенсам, а не тут задавать вопросы. Или смотреть какой у вас датчик и как минимум сделать его фотки.
    Замерить сопротивление датчика мультиметром, отключив датчик на время. Выложить всё сюда, попытаться понять, что за датчик.
    Другие варианты: датчик поставить новый или коды перебирать все.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2025 в 18:09.

  2. #22

    По умолчанию

    Доброе утро. Вчера перебрал коды и пришел к выводу что подходит код 35. Выставил коды для двух датчиков. Выхожу из настроек, работает цифровая индикация температуры, показывает что работают к1 и к2, при этом сработала звуковая сигнализация, звук работает до тех пор, пока не произойдет нагрев до заданной температуры, после этого каналы К1 и К2 отключаются и звук с ними. где то в настройках ошибся? Звук должен был сработать при перегреве, а не в процессе нагрева

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шишкин лес Посмотреть сообщение
    Доброе утро. Вчера перебрал коды и пришел к выводу что подходит код 35. Выставил коды для двух датчиков. Выхожу из настроек, работает цифровая индикация температуры, показывает что работают к1 и к2, при этом сработала звуковая сигнализация, звук работает до тех пор, пока не произойдет нагрев до заданной температуры, после этого каналы К1 и К2 отключаются и звук с ними. где то в настройках ошибся? Звук должен был сработать при перегреве, а не в процессе нагрева
    Читайте руководство, там есть переключение сигнализатора. Или просто реле перекоммутируйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2025 в 09:40.

  4. #24

    По умолчанию

    Добрый день. Вчера все прочитал, все проверил. ЛУ1 включен в режиме нагрев, к1 включается и греет в режиме нагрев до достижения заданной температуры Т +- дельта, параллельно с этим срабатывает звуковой сигнал. все это греет и гремит до достижения заданной температуры, после чего, к1 отключается и вместе с ним отключается сигнал. Проверял без подключения нагревательного тенна к к1. К2 работает на включения клапана, срабатывает по одному датчику с к1. Подскажите где мне еще проверить?
    Последний раз редактировалось Шишкин лес; 26.09.2025 в 09:24.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шишкин лес Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вчера все прочитал, все проверил. ЛУ1 включен в режиме нагрев, к1 включается и греет в режиме нагрев до достижения заданной температуры Т +- дельта, параллельно с этим срабатывает звуковой сигнал. все это греет и гремит до достижения заданной температуры, после чего, к1 отключается и вместе с ним отключается сигнал. Проверял без подключения нагревательного тенна к к1. К2 работает на включения клапана, срабатывает по одному датчику с к1. Подскажите где мне еще проверить?
    Одно реле отключается при достижении температуры, второе реле сигнализатора включает сирену.
    Надо переключить режим работы в модуле переключение сигнализатора. Или просто реле сигнализатора перекомутируйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2025 в 09:46.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Читайте руководство, там есть переключение сигнализатора. Или просто реле перекоммутируйте.
    Только проверьте, что при отключении питания прибора 2ТРМ1 реле встанет в положение для срабатывания сигнализации и защиты. Это называется "отсутствие напряжения в цепях автоматики безопасности".
    Чтобы простым отключением прибора не позволить ему игнорировать аварийную ситуацию.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 20:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 19:17
  3. трм200 Rs-485 и датчики влажности
    от Fil4in в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 11:39
  4. датчики влажности почвы для теплиц.
    от rafff89 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:43
  5. помощь с выбором датчики температуры и давления
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •