  1. #21

    По умолчанию

    обычный - как раз имелся в виду витая пара для Ethernet, которая есть везде под рукой
    и где написано что я предлагал КВВГ или СИП?
    речь идёт о том, что просто витая пара стандарта UTP/FTP по своим основным физическим характеристикам отличается от кабеля для стандарта RS485 - волновое споротивление UTP/FTP в районе 100 Ом, а RS485 требует 120 Ом
    сто людей, сто мнений....когда то давным давно, когда мое предприятие только развивалось, денег не было, извращался не по детски...витая помогала на ура, терминаторы в сто ом религия не позволяет ставить...по сей день более 10 лет работает, скорость надо сказать 19200 (ограниченно оборудованием) около 200-300 метров длинна линии, скорость 38400 длинна линии 70-100 метров если мне не изменяет память терминаторов вовсе не стоит (могу ошибаться, смотреть лень, грязно там), обмен пр 200 и модуль дискетный на 32 входа обмен максимально возможный, сорян цифру не помню, так же в районе 70метров, там сто ом стоят...как то так....ни кого ни к чему не призываю, просто делюсь опытом....

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    извращался не по детски...витая помогала на ура
    :-)
    Извращаться - это когда 485 бегает по чему-то приближенному к ПВС4*1,5. И работает, хихи. У меня такие сети есть
    В общем, посыл такой: самим извращаться можно, рекомендовать кому-то другому, тем более новичку - нет

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  2. Кабель RS485 через разъемы
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:29
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  4. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:36
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •