    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Пока забудьте про контроллер. Определитесь с конечной целью.
    1. для разных птиц, разные уставки температуры по дням.
    2. Технолог должен иметь возможность корректировать эти уставки.
    3. Там не равномерные уставки Т и H по дням.
    4. Возможность задать 0 день (точку старта)

    если все это нужно, меняйте подход. Рецепты, массивы последовательных регистров (если на ПР), чтобы из scada или чего там записать сразу всем массивом новые уставки.
    могу по курице табличку температур скинуть, вроде на перепелку еще было.
    Давайте, хоть от чего то начать разбираться. Я понимаю что не все так просто, птицы всегда разные, особых критериев там нет. Знаю что меняют дни и начальную и конечную температуру. Этот расчет и нужен чтоб создать алгоритм.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EgorMasterov Посмотреть сообщение
    Давайте, хоть от чего то начать разбираться. Я понимаю что не все так просто, птицы всегда разные, особых критериев там нет. Знаю что меняют дни и начальную и конечную температуру. Этот расчет и нужен чтоб создать алгоритм.
    Может обычная рампа подойдет? Выкладывали где-то на форуме.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle RAMP.owle (65.6 Кб, Просмотров: 6)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EgorMasterov Посмотреть сообщение
    Давайте, хоть от чего то начать разбираться. Я понимаю что не все так просто, птицы всегда разные, особых критериев там нет. Знаю что меняют дни и начальную и конечную температуру. Этот расчет и нужен чтоб создать алгоритм.
    В конечном итоге это выглядит как линейный график по двум точкам (можно и больше точек сделать).
    Будет удобней работать со временем в формате unix-time. Макросы кусочно-линейной аппроксимации и перевода времени в unix формат есть в библиотеке лоджика

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    EgorMasterov то, что я видел в забугорном, там тоже не начальная и конечная температура, а именно по дням и технолог все это настраивает.

  5. #5

    По умолчанию

    Хватит издеваться над человеком. Есть в библиотеке макрос SCALE, который масштабирует (натягивает) одну величину относительно другой.
    Входная величина типа REAL - можно прошедшее время в долях суток указывать, т.е. в любой момент времени получить точное значение температуры.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    забудьте вы про линейный график при регулировке Т для птицы

  7. #7

    По умолчанию

    Есть еще Rise Fall (Линейное изменение величины по времени)

  8. #8

    По умолчанию

    Можно ещё проще, на SCALE из Менеджера и счётчике дней 1 Температура курятника.jpg

    Вместо дней можно использовать секунды. 1 Температура курятника_2.jpg Проект плавно понижает температуру, после 1 суток.1 Курятник.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2025 в 11:48.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    День ТВоздух
    0 38,0
    1 38,0
    2 38,0
    3 37,8
    4 37,8
    5 37,7
    6 37,7
    7 37,7
    8 37,7
    9 37,7
    10 37,6
    11 37,6
    12 37,5
    13 37,4
    14 37,3
    15 37,3
    16 37,3
    17 37,3
    18 37,3
    19 37,3
    20 37,3

    курица. И там еще есть с какого-то дня охлаждение с разным количеством минут в день, еще есть контроль Т скорлупы. - з.ы. это для инкубаторов и выводных шкафов

  10. #10

    По умолчанию

    Уточняющий вопрос на тему применимости выбранного средства управления - ПР.

    ПР не является средством измерения, также температура при помощи термопреобразователей сопротивления измеряется с точностью до +/-10 градусов и зависит от сопротивления проводов к датчику.

    А температурный график нужно менять в диапазоне 0,7 градуса (от 37,3 до 38,0).

    Это адекватное решение по применению ПР?

    Я уже не акцентирую внимание на том, что главный программист проекта на форуме подбирает решение.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Повышение цен на продукцию
    от ALFIX в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 20:28
  2. 20 дней...
    от Рашид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 22:14
  3. Повышение напряжения
    от wecand0it в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 09:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
  5. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •