Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Контроль коммутации коммутационного элемента (тиристора или симистора) в ТТР

  1. #1

    По умолчанию Контроль коммутации коммутационного элемента (тиристора или симистора) в ТТР

    Приветствую всех участников данного форума. Используется ТТР для включения электромагнитного клапана, который находится на газовой магистрали, соответственно это клапан производит подачу/отключение газа в определенную зону. Это не бытовой сектор, это промышленность. ТТР коммутирует 230 VAC. Имеется необходимость контроля коммутации ТТР:
    1) Команда поступила на ТТР и ТТР произвело коммутацию, клапан включился - нормальный режим работы
    2) Команда поступила на ТТР, но ТТР не произвело коммутации, клапан не включился - аварийный режим работы
    3) Нет команды на ТТР, комутационный элемент пробит и на выходе постоянная фаза - аварийный режим
    Нужно отслеживать эти состояния, отображать на HMI, а также вести архив нормальных включений, а также если возникнет необходимость вести архив аварий по ТТР. Программная часть это все не проблема. Основная проблема заключается в схемотехнике.
    У всех ТТР имеется ток утечки, для большинства ТТР Кипприбор он меньше или равен 10мА, на практике он около 8-9мА. ТТР Протон импульс в среднем имеют ток утечки в районе 1-4мА, если верить документации. Модуль МВ110-224.8ДФ (модуль дискретного ввода, который работает с фазными сигналами) выдержка из тех.документации: Ток «логической единицы» не менее 0,3 мА,
    ток «логического нуля» не более 0,1 мА. Получается, при контроле с помощью МВ110-224.8ДФ на входе всегда единица (положительный сигнал) независимо включено или выключено ТТР.
    Будьте добры посоветуйте решение проблемы, которую я описал.

  2. #2

    По умолчанию

    Насколько я имел дело с газовыми клапанами, они имеют датчик положения клапана, либо по умолчанию, либо опционально. Это либо микровыключатель (геркон), либо бесконтактный датчик. Вот их и надо использовать. Потому что наличие напряжения совсем не означает, что клапан открыт, и наоборот. Частенько вылетают выпрямители, поскольку соленоиды клапанов постоянного тока. Может быть оторван кабель или сдёрнута фишка разъёма. Я уж не говорю о клапанах с ручным взводом.

  3. #3

    По умолчанию

    Eugene.A, спасибо вам за ответ. Вы правы, действительно самым лучшим решением для контроля является замена старых клапанов на новые клапана с датчиками положения.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Да уж, не фига себе, сам капитан очевидность, в смысле, зачем писать столь банальные, очевидные тезисы?!
    Мне это Вия Гоголя напоминает, в смысле, "поднимите мне веки"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2025 в 13:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПРМ - удлиненный кабель коммутации.
    от yura2507 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2025, 11:30
  2. ТРМ-251 и подключение тиристора
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 13:52
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 12:01
  4. Два симистора и БУСТ
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:07
  5. Подбор симистора или ...
    от Eam в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 21:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •