Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей48 Посмотреть сообщение
    Доброе утро. Помогите пожалуйста, с программируемым реле ПР200-24.2.0.0, опыта нет.
    1. срабатывает оптический датчик подает сигнал на DI1, после через 1-2сек.(желательно что бы время можно было задавать) получаем выхо на DO1, после пропадания сигнала с DI1 через 1-2сек,(желательно что бы время можно было задавать) проходил импульс на DO2 продолжительностью 0.5-1сек.
    Поставьте на 1 выход таймер TON, на второй выход TOF, задавать время таймеров надо в миллисекундах, через Writ To Fb (1 сек=1000 мс)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2025 в 08:40.