Цитата Сообщение от zmeishe1984 Посмотреть сообщение
Подскажите, что можно посмотреть? По всем входам при отключенных датчиках показывает 0. Соответственно при подключении датчиков ничего не меняется, так же 0. Сброс EEPROM делал. В настройках указаны 100П.
У прибора отъехал АЦП, обычно это из-за проблем по питанию, и если с БП еще можно разобраться, то с нулями ему всё равно дорога на завод. Там ему поможет замена платы TRM83C06/замена АЦП/прошивка и калибровка в зависимости от ситуации.
Ну или если завалялась лишняя плата, то перекинуть низ самому, сейчас их уже не продают просто так как ЗИП.