Привет! Подключить три однофазных ТТР (16 мА каждое, итого 48 мА) к одному выходу ТРМ500 (40 мА) напрямую не выйдет — перегрузка. Вариант: использовать промежуточное реле с током управления до 40 мА, которое замыкает цепь управления всех трёх ТТР. Схема: выход ТРМ500 → катушка промежуточного реле → параллельное подключение управляющих входов ТТР. Проверь мануал ТТР на совместимость (например, Kippribor требуют 6-35 мА). Радиаторы для ТТР не забудь, и автомат для защиты цепи. Если что, пиши, накидаю схему!2